Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

напряжение в сети 6KV

Гость_Гость_*
сообщение 26.3.2006, 21:23
Сообщение #1





Гости






Ктонибуть подскажите пожалуста, какое напряжение между фазным выводом и средней точкой. в сети 6KV c изолированой нетралью icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 26.3.2006, 23:38
Сообщение #2





Гости






Раз изолированная нейтраль по высокой, это ЭУ передвижного транспорта. Разговор идет о нейтрали синхронного генератора, тогда как обычно 6кВ/1,73 А если питание от головной ТП поступает к Вам в 3 фазы и нуль, который изолирован с двух сторон, напряжение =0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 27.3.2006, 8:16
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12)
Раз изолированная нейтраль по высокой, это ЭУ передвижного транспорта. Разговор идет о нейтрали синхронного генератора, тогда как обычно 6кВ/1,73 А если питание от головной ТП поступает к Вам в 3 фазы и нуль, который изолирован с двух сторон, напряжение =0.


Передвижной транспорт - это што? icon_lol.gif

А если без шуток, то напряжение между фазой и землей называют фазным, и оно составляет 6 кВ/корень из трех, или около 3.5 кВ. Но это только в симметричной системе, а при однофазном замыкании "фаза - земля" между землей и остальными фазами будет 6 кВ.
Существуют системы с изолированной нейтралью и на 10, и на 20, и на 110 и т.д. кВ.
Ток ( и напряжение) между фазой и землей имеет емкостной характер, зависит от типа и длины линии, и составляет единицы (в крайнем случае десятки) ампер при линейном токе в десятки и сотни ампер. Так что "напряжение=0" - это некорректно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.3.2006, 13:06
Сообщение #4





Гости






А если без шуток, то напряжение между фазой и землей называют фазным
Согласен, если сети с заземленной или глухозаземленной нейтралью, а может не "земля", а корпус от которого изолирована нейтраль, т.к. сказано изолированная нейтраль.
Ток ( и напряжение) между фазой и землей имеет емкостной характер,
Для кабельных 4-х жильных -да, но для более 10 кВ используются - трехжильные кабели или ЛЭП без всякой "земли".
Вообще нейтраль изолируют у источника питания или у тр-ра.
В конце да концов, что мы спорим, нужно человеку ответить.
По моему разговор идет или о генераторе, или о вторичной обмотке Тра со схемами соединения "звезда" с выведенной нейтралью.
Я встречался с изолированной нейтралью до 1кВ и используется на водном транспорте, тепловозах и т.д, где нет "земли".
Согласен, между фазой и выводом нейтрали от источника энергии будет 6/ 1,73=3,5 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.3.2006, 14:30
Сообщение #5





Гости






Цитата(Anonymous)

[b]Ток ( и напряжение) между фазой и землей имеет емкостной характер,
 
Для кабельных 4-х жильных -да, но для более 10 кВ используются - трехжильные кабели или ЛЭП без всякой "земли".  
Вообще нейтраль изолируют у источника питания или у тр-ра.

Тем не менее, даже в системе, где нейтраль, как провод, отсутствует, при однофазном замыкании на землю будет протекать вполне определенный ток. Чем больше емкостная связь между фазными проводами и землей - тем больше.
Большинство систем электроснабжения среднего (6-35 кВ) так и построены - для повышения надежности. Если провод системы с заземленной нейтралью коснется заземленного предмета, произойдет однофазное короткое замыкание, ток которого определяется сопротивлением (тысячи ампер). Произойдет отключение.
А если то же самое произойдет в трехпроводной системе, то ток составит единицы ампер (напр., в линиях продольного электроснабжения железных дорог). Если релейная защита включена на сигнализацию, то по этому сигналу на линию выедет аварийная бригада для поиска замыкания; потребители при этом не пострадают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 27.3.2006, 21:17
Сообщение #6





Гости






Я думаю мы оба друг друга поняли и ответили товарищу " гостью".
Если углубиться, принцип защиты в высоковольтных сетьях независимо от способа вывода нейтрали, выполнено как в УЗО, под разделкой кабеля установлен трансформатор нулевой последовательности, который работает на реле утечки.
В предыдущем сообщении забыл представиться, ведь я вхожу в форум как гость, почему то администрация сайта не зарегистрировало меня. Безообразие icon_question.gif icon_question.gif icon_evil.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 18:15
Rambler's Top100     