напряжение в сети 6KV |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
напряжение в сети 6KV |
| Гость_Гость_* |
26.3.2006, 21:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Ктонибуть подскажите пожалуста, какое напряжение между фазным выводом и средней точкой. в сети 6KV c изолированой нетралью
|
|
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
26.3.2006, 23:38
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Раз изолированная нейтраль по высокой, это ЭУ передвижного транспорта. Разговор идет о нейтрали синхронного генератора, тогда как обычно 6кВ/1,73 А если питание от головной ТП поступает к Вам в 3 фазы и нуль, который изолирован с двух сторон, напряжение =0.
|
|
|
| Гость_Roman D_* |
27.3.2006, 8:16
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Цитата(gomed12) Раз изолированная нейтраль по высокой, это ЭУ передвижного транспорта. Разговор идет о нейтрали синхронного генератора, тогда как обычно 6кВ/1,73 А если питание от головной ТП поступает к Вам в 3 фазы и нуль, который изолирован с двух сторон, напряжение =0.
Передвижной транспорт - это што? А если без шуток, то напряжение между фазой и землей называют фазным, и оно составляет 6 кВ/корень из трех, или около 3.5 кВ. Но это только в симметричной системе, а при однофазном замыкании "фаза - земля" между землей и остальными фазами будет 6 кВ. Существуют системы с изолированной нейтралью и на 10, и на 20, и на 110 и т.д. кВ. Ток ( и напряжение) между фазой и землей имеет емкостной характер, зависит от типа и длины линии, и составляет единицы (в крайнем случае десятки) ампер при линейном токе в десятки и сотни ампер. Так что "напряжение=0" - это некорректно. |
|
|
| Гость_Гость_* |
27.3.2006, 13:06
Сообщение
#4
|
|
Гости |
А если без шуток, то напряжение между фазой и землей называют фазным
Согласен, если сети с заземленной или глухозаземленной нейтралью, а может не "земля", а корпус от которого изолирована нейтраль, т.к. сказано изолированная нейтраль. Ток ( и напряжение) между фазой и землей имеет емкостной характер, Для кабельных 4-х жильных -да, но для более 10 кВ используются - трехжильные кабели или ЛЭП без всякой "земли". Вообще нейтраль изолируют у источника питания или у тр-ра. В конце да концов, что мы спорим, нужно человеку ответить. По моему разговор идет или о генераторе, или о вторичной обмотке Тра со схемами соединения "звезда" с выведенной нейтралью. Я встречался с изолированной нейтралью до 1кВ и используется на водном транспорте, тепловозах и т.д, где нет "земли". Согласен, между фазой и выводом нейтрали от источника энергии будет 6/ 1,73=3,5 кВ. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.3.2006, 14:30
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата(Anonymous) [b]Ток ( и напряжение) между фазой и землей имеет емкостной характер, Для кабельных 4-х жильных -да, но для более 10 кВ используются - трехжильные кабели или ЛЭП без всякой "земли". Вообще нейтраль изолируют у источника питания или у тр-ра. Тем не менее, даже в системе, где нейтраль, как провод, отсутствует, при однофазном замыкании на землю будет протекать вполне определенный ток. Чем больше емкостная связь между фазными проводами и землей - тем больше. Большинство систем электроснабжения среднего (6-35 кВ) так и построены - для повышения надежности. Если провод системы с заземленной нейтралью коснется заземленного предмета, произойдет однофазное короткое замыкание, ток которого определяется сопротивлением (тысячи ампер). Произойдет отключение. А если то же самое произойдет в трехпроводной системе, то ток составит единицы ампер (напр., в линиях продольного электроснабжения железных дорог). Если релейная защита включена на сигнализацию, то по этому сигналу на линию выедет аварийная бригада для поиска замыкания; потребители при этом не пострадают. |
|
|
| Гость_gomed12_* |
27.3.2006, 21:17
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Я думаю мы оба друг друга поняли и ответили товарищу " гостью".
Если углубиться, принцип защиты в высоковольтных сетьях независимо от способа вывода нейтрали, выполнено как в УЗО, под разделкой кабеля установлен трансформатор нулевой последовательности, который работает на реле утечки. В предыдущем сообщении забыл представиться, ведь я вхожу в форум как гость, почему то администрация сайта не зарегистрировало меня. Безообразие |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|