начали спорить на работе по такой ситуёвине: обычная схема в частный дом - ВД---счетчик-----групповые автоматы
вопрос нужно ли после ВД ставить автомат или достаточно групповых? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Кто такой ВД? Разновидность УЗО? Если да, то на собственное усмотрение, можно и перед каждым АВ по УЗО поставить до кучи.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ВД- выкл. диф. меня не интересуют УЗО на отходящих вопрос в другом
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ВД-коммутационный и управления аппарат, значит перед счетчиком можно.
Установив ВД до, а после групповую защиту, функционально задачи решаются. Через счетчик по любому ТКЗ протекают, участок от выводов счетчика,что до групповых АВ, что до вводного АВ (если б стоял) все равно не защищен. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Через счетчик по любому ТКЗ протекают, участок от выводов счетчика,что до групповых АВ, что до вводного АВ (если б стоял) все равно не защищен. До вводного линию защитит от ТКЗ АВ вышеустановленный, а от перегрузки вводной АВ, в том числе и вводной кабель. О роли ограничителя уже говорил. Лучше у себя передернуть, чем в ТП бегать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Лучше у себя передернуть, чем в ТП бегать. Если к.з. перед ВД дорога в ТП. Но аппараты управления (не защитные, по достаточности) перед групповыми и счетчиком ставят не в целях защиты, а для производства ремонтных работ, в т.ч. идля замены счетчика. Защиту обеспечивают групповые. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопрос был о необходимости АВ, а не АУ.
Могу только повторить - о роли ограничителя уже говорил. Лучше у себя передернуть, чем в ТП бегать. Понятно в ТП д.б. селективный аппарат. А у себя - по расчетной мощности (или разрешенной). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вопрос был о необходимости АВ, а не АУ В том то и дело необходимости в ВД нет, достаточно АУ, но достаточность для отдельного индивидиума м/б доведена до ВД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях". АУ достаточен, если есть другой щит, к примеру, вводно-распределительный с учетом на границе участка частного дома, его можно считать вводным. Если ввод от ТП, необходим автомат.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Полностью пункт выглядит так:
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры." Возможно, это подразумевалось для квартир. На вводе в частный дом вряд ли такое возможно. И как осуществить ограничение, кабелем (пока не загорится)? Или автоматом в ТП (чтоб забегаться) ? Как увязать с п.7.1.24 ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Автомат или вставки в ТП просто не спасут... Наличие вводного АВ считаю обязательным.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Возможно, это подразумевалось для квартир. На вводе в частный дом вряд ли такое возможно. И как осуществить ограничение, кабелем (пока не загорится)? Или автоматом в ТП (чтоб забегаться) ? Как увязать с п.7.1.24 ? Категория надежности электроснабжения для частного сектора определен так же как и время перерыва. Думаю, при замыкании не включать нужно, а искать место повреждения и время необходимое для этого выше, чем время для передергивания. Эта защита защищает, по большому счету, очень маленький участок, при качественном его выполнения проблем не должно быть. Неисправности могут быть и на магистрали. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Категория надежности электроснабжения для частного сектора определен так же как и время перерыва. Думаю, при замыкании не включать нужно.. Смешноватый разговор получается однако. Я все время делаю упор на перегрузку сети (защита от которой в жилых домах является обязательной на всех участках), а Вы Гомед опять про КЗ. В частном доме не один десяток автоматов, масса эл.приемников. Контроль нагрузки необходимо осуществить вводным (общим) аппаратом защиты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Смешноватый разговор получается однако. Я все время делаю упор на перегрузку сети (защита от которой в жилых домах является обязательной на всех участках), а Вы Гомед опять про КЗ. Перегруз перед счетчиком, откуда ему браться? От перегруза есть групповые АВ, перегруз обычно на нагрузке. Зачем для этого вводной АВ. Согласился бы с Вами, если бы сказали, при ветхом состоянии проводки по питанию и некачественной сборке учетно-распределительного щита. А так, при качественном монтаже, вводной сработает раз в полжизни и то только от кз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Перегрузки распределительной и питающей сети не бывает в принципе?
Групповые защищают от перегрузки групповые линии. От перегрузки ввода они не спасают (если конечно в сумме номиналов не превышают допустимый ток). Для этого и необходим вводной. Сбытовая организация не позволит завысить номинал вводного АВ. Поставив "впритык" будете бегать в ТП ( вернее вызывать персонал). Вот персонал и объяснит, зачем в доме общий вводной АВ ![]() Предлагаемый вариант хорош, только если есть доступность к вышестоящему АВ, да и то, к примеру, выскакивать в неглиже зимой к столбу с ВУ не красиво. А если дома подключены шлейфом, или от столба, то о необходимости вводного АВ ещё и соседи пояснят. И это все при качественном монтаже, заметьте. Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2009, 11:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ограничение разрешенной мощности, которого требует сбыт (еще бы проверить законность этих действий), никаким боком не связан с перегрузом в сети, в том случае ничего не перегружается, сети и нагрузка функционируют в нормальном рабочем режиме.
Перегруз не к.з., пусть без АВ перегружается, а на ТП, думаю АВ на одну линию даже ухом не поведет. Есть норматив, коммутационный аппарат перед счетчиком без защитных функций. И нет никакого разделения частная или юридическая собственность. По авар. отключениям, собственник обязан организовать оперативность повторного включения, а не кому попало бегать. И не забывать о допустимом суточном перерыве по категории надежности потребителей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть норматив, коммутационный аппарат перед счетчиком без защитных функций. Ага, и еще норматив, по которому не требуется общего АВ после счетчика. (не значит, что запрещено) Зато есть норматив обязывающий (должны) иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий. Ничего незаконного в действиях сбыта и снабжения не усматриваю. Сколько денег заплачено, столько и разрешили брать. Трансформатор не резиновый, одними теоретическими коэффициентами (Кс, Ки, Ко) не обойдешься. По авар. отключениям, собственник обязан организовать оперативность повторного включения, а не кому попало бегать. И не забывать о допустимом суточном перерыве по категории надежности потребителей. К кому попало не предлагалось. К персоналу, обслуживающему ТП. Суточный перерыв на передергивание АВ (после каждого срабатывания) сам собой все разъяснит домовладельцу. ![]() Перегруз не к.з., пусть без АВ перегружается, а на ТП, думаю АВ на одну линию даже ухом не поведет. Забавно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Дальнейшее обсуждение беспредметно, привожу ГОСТ для интересующихся.
![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»