При включении воздушника КУ две фазы включились а одна осталась в откл. (фаза А) положении при этом давление из всех камер стравило через аварийный клапан фазы А, при этом не отработала защита по min давлению в полюсе и фазы B и C остались включенными под нагрузку. Отключили с головы. Разобрали, Перебрали систему клапанов включения и отключения, но проблема осталась. Потом вскрыли полюс фазы А и в ручную взвели траверсу с ножами, но при этом дутьевой не закрылся полностью, и воздух продолжал травить.
Если кто может каким то образом помочь (проконсультировать) буду благодарен. ICQ - 437015258 |
|
|
|
|
| Гость_Костян37rus_* |
3.5.2010, 9:27
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста, где можно скачать или онлайн, технологическую карту на монтаж ВВУ-110. Подскажите пожалуста!!!!
Очень надо! Если появится какая либо информация, просьба напишити в мыло: kocia92@mail.ru ЗАРАНИЕ СПАСИБО! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|