Пусковой ток! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пусковой ток! |
21.3.2006, 23:17
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Возникла следующая проблема.
При включении трансформатора (380/110) без нагрузки вырубает автоматический выключатель характеристики "С". Разбор ситуации показал, что у трансформаторов существуют пусковые токи (до 10*Iном). Сразу хочу сказать, что трансформатор исправен. Звонил производителям трансформаторов в надежде узнать о этом явлении подробней. Но мой звонок о пусковых токах трансформаторов ставил их в тупик. Говорили, что такого не может быть. Что меня удивило! При этом они и не смогли опровергнуть это явление. Хочу поять происходящее с точки зрения электротехники. По идее трансформатор представляет собой индуктивность, которая сама по себе является токоограничивающим элементом. Уважаемые специалисты, жду Ваши комментарии!!! |
|
|
kivan Пусковой ток! 21.3.2006, 23:17
Tchernishev Так точно, такие явления происходят при включении ... 22.3.2006, 2:26
kivan Отправил запрос предприятию изготовителю трансформ... 23.3.2006, 21:49
Гость моточные изделия остаются одними из самых загадочн... 23.3.2006, 22:17
Miguel Ловите ссылочки:
http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/Ch... 24.3.2006, 13:51
kivan Цитата(Miguel)Ловите ссылочки:
http://elmech.mpei.... 25.3.2006, 0:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 4:36 |
|
|
|
|