~Слава~
сообщение 23.11.2009, 11:01
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Объект - ЛПУ (поликлиника). Два ввода кабелем 3-АПвБбШп-(4х240) в паралель на один ввод. Электрощитовая находится на 1 этаже по форме треугольная с колонной в центре помещения (архитекторы те ещё приколисты!, но менять уже поздно). Под э/щ в подвале кабельное помещение, по площади в два раза меньше щитовой находится под частью "треугольника" как раз с той стороны куда ВРУ не вмещается. Ломаю голову как завести вводные кабели такого суммарного сечения в вводные панели да еще и с многими изгибами?
Прикидываю два варианта:

1)Разделать вводные кабели в кабельной в напольном шкафу на 6-ПВ3-(1х120) и далее ввести по сложной траектории в водные панели. При этом ввод в панели будет сверху;
2)Передвинуть вводные панели в щитовой, чтоб они находились над кабельной и завести вводные кабели снизу в панели;
Подскажите из двух зол меньшее, или может еще есть варианты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.11.2009, 12:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



фото в студию!


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 23.11.2009, 14:30
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



К сожалению пока фото нет. Завтра появятся.
Нарисовал картинку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 8.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.11.2009, 16:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если есть возможность и согласие разместите над ЭЩ под углом: 2+3 (4+1).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 23.11.2009, 16:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Спасибо за совет, скорее 2+3 подойдет больше.

А чем черевато расположение панелей под углом кроме финансовых затрат и чье согласие должно быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.11.2009, 17:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



"Хитрая" у Вас планировка щитовой. И при линейном расположении щитов доступ к последнему явно затруднён, а то ещё и дверцу не открыть будет...
Если есть возможность перенести дверь ближе к острому углу (это дело строителей и не из области фантастики), то расположение 2+3 или 1+4 вполне приемлемо. имхо
А ввод, наверное, снизу вверх по стене малого катета и по простой траектории сверху в панели.
Правда, в этом варианте двери соседних панелей мешают.

Но более простой вариант, это расположить панели, действительно, над кабельной по длинной стороне треугольника. При этом раздвинув их напротив колонны или добавив в этом месте "пустую" панель, но шины, предполагаю верхнее расположение, будут длиннее.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.11.2009, 17:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(~Слава~ @ 23.11.2009, 16:34) *
А чем черевато расположение панелей под углом кроме финансовых затрат и чье согласие должно быть?

Без проекта как хошь.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 23.11.2009, 18:28
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(savelij @ 23.11.2009, 17:18) *
Если есть возможность перенести дверь ближе к острому углу (это дело строителей и не из области фантастики)

Идея хорошая, но на улице крыльцо со ступеньками. Его наверное перенести сложнее..

Цитата(savelij @ 23.11.2009, 17:18) *
Но более простой вариант, это расположить панели, действительно, над кабельной по длинной стороне треугольника. При этом раздвинув их напротив колонны или добавив в этом месте "пустую" панель, но шины, предполагаю верхнее расположение, будут длиннее.

Надо подумать. Пустую панель с шинами не разу не встречал, но идея нравится. А может обойтись без панели?
Завтра поеду на объект измерю все по месту.


Сообщение отредактировал ~Слава~ - 23.11.2009, 18:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.11.2009, 20:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Необходимо немного изучить ГОСТ Р 51732-01, в частности
6.2.28 Двери ВРУ и дверцы отсеков, если они предусмотрены, должны открываться на угол, обеспечивающий свободный доступ к аппаратуре, но не менее 95°.
6.2.31 В однопанельных ВРУ, а также в крайних панелях многопанельных ВРУ боковые стенки должны быть съемными для удобства обслуживания.
В панелях, занимающих промежуточное положение в многопанельных ВРУ, боковые стенки могут не устанавливаться, если это не требуется для локализации блоков аппаратов, как это указано, например, в 6.2.30.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 23.11.2009, 20:56
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521





Цитата(gomed12 @ 23.11.2009, 20:31) *
Необходимо немного изучить ГОСТ Р 51732-01

Спасибо уже изучаю..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
staripan
сообщение 20.1.2010, 13:42
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 21.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 6876



Я думаю лучше над кабельным стояком размещать...потому, как ставить ящик для расключения кабелей - лишние соединения ( возможность перегрева соединений и т.д. ). Но необходимо выдержать минимальные радиусы изгиба кабелей...


--------------------
Пишите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 20.1.2010, 20:49
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



В итоге решено было расположить панели ГРЩ как на чертеже. Вводные кабели завел по стене и потолку э/щ с соблюдением радиуса изгиба. Ввод в вводные ячейки сверху. Сейчас пробуем реализовать