Гости |
Может кто-нибудь мне точно сказать или растолковать ПУЭ, какое сопротивление заземляющего контура, должно быть у ТП, КТП,ЗРУ и т.п. 10,6/0,4кв. Два года сдавал протоколы испытании в госэнергонадзор писал допустимым 4ом, все нормально обратно не возвращали, но ведь 4ом это для 0,4кв. А в КТП присутствует 10кв по ПУЭ должно быть 0,5ом. Вопрос или госэнергонадзор не смотрит протоколы. Или я чета не догоняю.
|
|
|
Гость_PRACE_* заземление 18.11.2009, 9:35
gomed12 Цитата(Гость_PRACE_* @ 18.11.2009, 9:35) ... 18.11.2009, 10:58
PRACE КТП как правило к нам приходят под готовые проекты... 18.11.2009, 12:28
Шаровая молния ПУЭ. В котором сказано 0, 5 Ома для установок с эф... 18.11.2009, 13:01
gomed12 Действительно ПУЭ-6, п.1.7.51 требует выше 1000 В ... 18.11.2009, 13:21
PRACE как визуально отличть сеть выше 1 кВ с изолирован... 18.11.2009, 13:50
gomed12 Цитата(PRACE @ 18.11.2009, 13:50) 1.7.90.... 18.11.2009, 14:53
ez81 Выше было сказано про IT по высокой это правильн... 18.11.2009, 16:26
Гость_PRACE_* сделали по проекту на 4ом, добились по факту 1,18о... 19.11.2009, 4:49
savelij Цитатасделали по проекту А остальные хотелки за сч... 19.11.2009, 8:57
gomed12 Эффективно заземленную нейтраль используют в ЭУ 11... 19.11.2009, 9:07![]() ![]() ![]() |
|