Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление

Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 18.11.2009, 9:35
Сообщение #1





Гости






Может кто-нибудь мне точно сказать или растолковать ПУЭ, какое сопротивление заземляющего контура, должно быть у ТП, КТП,ЗРУ и т.п. 10,6/0,4кв. Два года сдавал протоколы испытании в госэнергонадзор писал допустимым 4ом, все нормально обратно не возвращали, но ведь 4ом это для 0,4кв. А в КТП присутствует 10кв по ПУЭ должно быть 0,5ом. Вопрос или госэнергонадзор не смотрит протоколы. Или я чета не догоняю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.11.2009, 10:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_PRACE_* @ 18.11.2009, 9:35) *
Может кто-нибудь мне точно сказать или растолковать ПУЭ, какое сопротивление заземляющего контура, должно быть у ТП, КТП,ЗРУ и т.п. 10,6/0,4кв. Два года сдавал протоколы испытании в госэнергонадзор писал допустимым 4ом, все нормально обратно не возвращали, но ведь 4ом это для 0,4кв. А в КТП присутствует 10кв по ПУЭ должно быть 0,5ом. Вопрос или госэнергонадзор не смотрит протоколы. Или я чета не догоняю.

По табл.36, прил. 3.1. ПТЭЭП, выше 110 кВ действительно 0,5 Ом.
Для всех ЭУ 3-35 кВ принято не более 10 Ом.
Для ГЗН ТП до 1000 В не более 4 Ом (там же примечание и п.1.7.101 ПУЭ).
Значит, из двух сопротивлений ЗУ, берем меньшее.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PRACE
сообщение 18.11.2009, 12:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 15660



КТП как правило к нам приходят под готовые проекты, проекты согласованы с госэнергонадзором. По ПУЭ.6 для 10кв-0,5ом. В проекты закладывают 4ом. Как быть, че делать? Сметы как составлять, ясно что для 0,5ом металла больше уйдет. Чем все-таки руководствоваться нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 18.11.2009, 13:01
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



ПУЭ. В котором сказано 0, 5 Ома для установок с эффективно-заземлённой нейтралью выше 1 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.11.2009, 13:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Действительно ПУЭ-6, п.1.7.51 требует выше 1000 В сопротивление 0,5 Ом.
Для действующих ЭУ, построенных с соблюдением требований ПУЭ-6, их эксплуатация производится по старым нормам в случаях, когда эти требования ослаблены по сравнению с действующими.
Т.к. 10 Ом выше 0,5 Ом, требования ПУЭ-6 жестче, чем ПУЭ-7 и укладываются под требования ПУЭ-7, применение требований ПУЭ-7 при испытании не является ошибочным.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PRACE
сообщение 18.11.2009, 13:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 15660



как визуально отличть сеть выше 1 кВ с изолированной нейтралью от эффективнозаземленной? Существует действующее ТП10/0,4 от него кидаем кабель 10кв на вновь вводимое КТП, значит сопротевление ЗУ вновь вводимого КТП по ПУЭ-7, 1.7.88. , 1.7.90. должно быть 0,5ом. А как быть с проэктом там 4ом. Может в проекте ошиблись, бывает такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.11.2009, 14:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(PRACE @ 18.11.2009, 13:50) *
1.7.90. должно быть 0,5ом. А как быть с проэктом там 4ом. Может в проекте ошиблись, бывает такое?

4 Ома не более, менее-то можно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.11.2009, 16:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Выше было сказано про IT по высокой это правильно. 4 ом для КТП или ТП системы ТН правильно, если сопротивление грунта более 500ом\м или сэкономили на железе то будет больше 4ом. но когда все сделано хорошо практически быват максимум до 1ом при грунте в 100ом\м


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 19.11.2009, 4:49
Сообщение #9





Гости






сделали по проекту на 4ом, добились по факту 1,18ом. Заказчик привлек лабораторию свою которая требует 0.5ом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.11.2009, 8:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
сделали по проекту
А остальные хотелки за счёт заказчика. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.11.2009, 9:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Эффективно заземленную нейтраль используют в ЭУ 110 кВ и выше, для которых предусмотрено сопротивление не более 0,5 Ом, для ЭУ 3-35 кВ с изолированной нейтралю это сопротивление д/б не более 10 Ом.
Насколько понял у Вас ТП-10 кВ, значит сопротивление 10 Ом.
Нормы для действующих ЭУ все же необходимо брать из ПТЭЭП, нормы ПУЭ действуют до сдачи нового объекта в эксплуатацию.
Почитайте и определитесь со способом заземления на объекте.
http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=14564
http://leg.co.ua/transformatory/praktika/z...pryazheniy.html
Цитата
Выше было сказано про IT по высокой это правильно.

Для ЭУ выше 1 кВ применяются другие термины, термины системы заземления до 1000 В не годятся.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 5:20
Rambler's Top100     