Сложилась следующая ситуация:
1- на ТП установлены ТТ 1500/5; 2- ТТ выведены из схем (нагрузка была не большая и Энергобаланс не разрешил их исполь зование); 3- были установлены счетчики прямого включения на 100А; 4-руководство поставило перед фактом: привезут установку суммарной мощностью 48кВт, т.о. подключив его "перешагиваю" за 100А; 5- паспорта и инструкции по экспл. нет (и не было - чёртовы снабженцы): 6- на согласование с Энергобалансом и Энергосбытом уйдёт время + время на преобретение счетчика на 5А + время на работу (ещё не факт, что вышеперечисленные орг-ции дадут добро на подключение через ТТ 1500/5 - в ночное время останется только освещение порядка 5кВт., т.е. ТТ просто не "увидят" этот ток). Способны ли счётчики прямого включения типа ЦЭ6807В работать с перегрузкой по току, и если да, то на какую величину ( в А или в %) их можно перегрузить? |
|
|
buvial1 Счётчики прямого включения. 15.11.2009, 20:19
mic61 Паспорт здесь посмотрите http://www.energomera.ru/... 15.11.2009, 21:17
buvial1 mic61 Спасибо большое. Это приговор моим планам :... 15.11.2009, 21:27
с2н5он раскиньте нагрузку на два фидера, соотв. на два сч... 16.11.2009, 12:35
buvial1 Цитата(с2н5он @ 16.11.2009, 12:35) раскин... 16.11.2009, 16:37![]() ![]() ![]() |
|