Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита от низкого напряжения!

Interman
сообщение 19.7.2006, 13:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2005
Пользователь №: 4504



Доброго дня. Уважаемые поделитесь советом. В деревнях и не только проблемы с низким напряжением (от 160 - 200 В). В результате этого довольно таки часто выходят из строя э/д насосов и т.п. Есть какое-нибудь устройство (недорогое) которое бы отключало питание при падении напряжения скажем ниже 190 В, а при его стабилизации включало бы устройство вновь. От перенапряжения есть, например Дельта, а от низкого напряжения не видел. Может есть схема или готовое устройство. Применение стабилизатора для бабушек icon_biggrin.gif дороговато.
Какие будут мысли?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 19.7.2006, 22:17
Сообщение #2





Гости






Цитата
Может есть схема или готовое устройство

Есть - магнитный пускатель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Interman
сообщение 20.7.2006, 13:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2005
Пользователь №: 4504



Магнитный пускатель и что? Где здесь защита? Если к нему приделать тепловое реле, то может быть, но не факт что это будет вовремя срабатывать!
Может что-то еще имеется, как дельта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 23.7.2006, 19:40
Сообщение #4


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Interman)
Магнитный пускатель и что? Где здесь защита?

Принцип действия магн.пускателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Interman
сообщение 24.7.2006, 8:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2005
Пользователь №: 4504



Если можно по подробнее!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_flagiston_*
сообщение 24.7.2006, 10:18
Сообщение #6





Гости






Как Я понял, предлагают для маг.пускателя использовать катушку на 220В. Напряжение падает-катушка перестаёт втягивать сердечник и силовые контакты размыкаются. Но кто мне ответит: при каком напряжении катушка перестаёт держать сердечник пускателя?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Interman
сообщение 25.7.2006, 9:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2005
Пользователь №: 4504



Во-во, может и при 180 В катушка втягивает! Тогда никакой защиты и не получится!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 25.7.2006, 12:12
Сообщение #8





Гости






Может здесь найдете
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rele_3_faz4.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 28.7.2006, 9:45
Сообщение #9


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Interman)
Во-во, может и при 180 В катушка втягивает! Тогда никакой защиты и не получится!

при 180В МП не работает- гудит, греется, но сердечник не втягивает!
Вопрос был - подешевле.
Ответ (ИКР) - МП!
Опытным путём можно подобрать МП с разными порогами отключения и включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 28.7.2006, 9:48
Сообщение #10


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Interman)
тепловое реле... будет вовремя ...

Тепловое реле и время - понятия не совместимые icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 28.7.2006, 12:51
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Пускатель отрегулировать на определенный уровень напряжения возврата можно, но возможны ситуации, когда катушка пускателя сгорит. Например, отрегулировали пускатель на Uв=180В, а напряжение в сети 185В в этом случае он погудит, погреется и сгорит. Можно установить в цепь для контроля реле напряжения (добыть можно у киповцев или релейщиков) и завести контакты на управление пускателем. Правда, если нужен контроль трех фаз, потребуются соответственно 3 реле контакты на включение соединить последовательно, а на отключение параллельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 28.7.2006, 13:59
Сообщение #12





Гости






Зачем придумывать то, что уже давно выпускается отечественными и зарубежными производителями. Ссылку мою смотрите выше. Устанавливаете нижний необходимый порог срабатывания реле, подключаете через его контакты независимый расцепитель вводного авт. выключателя. И все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 28.7.2006, 14:54
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата(gomed12)
Зачем придумывать то, что уже давно выпускается отечественными и зарубежными производителями. Ссылку мою смотрите выше. Устанавливаете нижний необходимый порог срабатывания реле, подключаете через его контакты независимый расцепитель вводного авт. выключателя. И все.


Interman просил тех. решение не связанное с затратами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 31.7.2006, 20:14
Сообщение #14





Гости






Цитата(SeGA)
Interman просил тех. решение не связанное с затратами.


http://electrik.org/index.php?module=Stati...f=rf/pavt_z.htm

из запчастей от старого телевизора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 31.7.2006, 20:51
Сообщение #15





Гости






Цитата(Interman)
...В деревнях и не только проблемы с низким напряжением (от 160 - 200 В). В результате этого довольно таки часто выходят из строя э/д насосов и т.п. Есть какое-нибудь устройство (недорогое) которое бы отключало питание при падении напряжения скажем ниже 190 В... Может есть схема или готовое устройство. Применение стабилизатора для бабушек  дороговато.

Насколько я понимаю данное устройство необходимо не в единичном экземпляре, поэтому предлагаю остановиться на реле напряжения РКН-1-1-15 за 1115 рублей. Дешевле и в массовом количестве даже из старого телевизора не получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Interman
сообщение 1.8.2006, 8:49
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2005
Пользователь №: 4504



Всем спасибо за обсуждение!!! Очень полезно и познавательно получилось!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
007
сообщение 13.9.2006, 4:46
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 6746



Ставишь реле контроля напряжения и NC контакт заводишь в схему управления электродвигателя. С парой промежуточных реле получится, а если заведешь на автомат с оленоидом отключения, то не включится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:15