Защита от низкого напряжения! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Защита от низкого напряжения! |
19.7.2006, 13:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 4504 |
Доброго дня. Уважаемые поделитесь советом. В деревнях и не только проблемы с низким напряжением (от 160 - 200 В). В результате этого довольно таки часто выходят из строя э/д насосов и т.п. Есть какое-нибудь устройство (недорогое) которое бы отключало питание при падении напряжения скажем ниже 190 В, а при его стабилизации включало бы устройство вновь. От перенапряжения есть, например Дельта, а от низкого напряжения не видел. Может есть схема или готовое устройство. Применение стабилизатора для бабушек
Какие будут мысли? Заранее спасибо! |
|
|
|
|
| Гость_zuz1231_* |
19.7.2006, 22:17
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата Может есть схема или готовое устройство
Есть - магнитный пускатель |
|
|
20.7.2006, 13:57
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 4504 |
Магнитный пускатель и что? Где здесь защита? Если к нему приделать тепловое реле, то может быть, но не факт что это будет вовремя срабатывать!
Может что-то еще имеется, как дельта? |
|
|
23.7.2006, 19:40
Сообщение
#4
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Interman) Магнитный пускатель и что? Где здесь защита?
Принцип действия магн.пускателя. |
|
|
|
|
24.7.2006, 8:26
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 4504 |
Если можно по подробнее!!!
|
|
|
| Гость_flagiston_* |
24.7.2006, 10:18
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Как Я понял, предлагают для маг.пускателя использовать катушку на 220В. Напряжение падает-катушка перестаёт втягивать сердечник и силовые контакты размыкаются. Но кто мне ответит: при каком напряжении катушка перестаёт держать сердечник пускателя?.
|
|
|
25.7.2006, 9:25
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 4504 |
Во-во, может и при 180 В катушка втягивает! Тогда никакой защиты и не получится!
|
|
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
25.7.2006, 12:12
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Может здесь найдете
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rele_3_faz4.htm |
|
|
28.7.2006, 9:45
Сообщение
#9
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Interman) Во-во, может и при 180 В катушка втягивает! Тогда никакой защиты и не получится!
при 180В МП не работает- гудит, греется, но сердечник не втягивает! Вопрос был - подешевле. Ответ (ИКР) - МП! Опытным путём можно подобрать МП с разными порогами отключения и включения. |
|
|
28.7.2006, 9:48
Сообщение
#10
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Interman) тепловое реле... будет вовремя ...
Тепловое реле и время - понятия не совместимые |
|
|
|
|
28.7.2006, 12:51
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Пускатель отрегулировать на определенный уровень напряжения возврата можно, но возможны ситуации, когда катушка пускателя сгорит. Например, отрегулировали пускатель на Uв=180В, а напряжение в сети 185В в этом случае он погудит, погреется и сгорит. Можно установить в цепь для контроля реле напряжения (добыть можно у киповцев или релейщиков) и завести контакты на управление пускателем. Правда, если нужен контроль трех фаз, потребуются соответственно 3 реле контакты на включение соединить последовательно, а на отключение параллельно.
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
28.7.2006, 13:59
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Зачем придумывать то, что уже давно выпускается отечественными и зарубежными производителями. Ссылку мою смотрите выше. Устанавливаете нижний необходимый порог срабатывания реле, подключаете через его контакты независимый расцепитель вводного авт. выключателя. И все.
|
|
|
28.7.2006, 14:54
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Цитата(gomed12) Зачем придумывать то, что уже давно выпускается отечественными и зарубежными производителями. Ссылку мою смотрите выше. Устанавливаете нижний необходимый порог срабатывания реле, подключаете через его контакты независимый расцепитель вводного авт. выключателя. И все.
Interman просил тех. решение не связанное с затратами. |
|
|
| Гость_Roman D_* |
31.7.2006, 20:14
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Цитата(SeGA) Interman просил тех. решение не связанное с затратами.
http://electrik.org/index.php?module=Stati...f=rf/pavt_z.htm из запчастей от старого телевизора |
|
|
| Гость_gomed12_* |
31.7.2006, 20:51
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Цитата(Interman) ...В деревнях и не только проблемы с низким напряжением (от 160 - 200 В). В результате этого довольно таки часто выходят из строя э/д насосов и т.п. Есть какое-нибудь устройство (недорогое) которое бы отключало питание при падении напряжения скажем ниже 190 В... Может есть схема или готовое устройство. Применение стабилизатора для бабушек дороговато.
Насколько я понимаю данное устройство необходимо не в единичном экземпляре, поэтому предлагаю остановиться на реле напряжения РКН-1-1-15 за 1115 рублей. Дешевле и в массовом количестве даже из старого телевизора не получится. |
|
|
1.8.2006, 8:49
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 4504 |
Всем спасибо за обсуждение!!! Очень полезно и познавательно получилось!
|
|
|
13.9.2006, 4:46
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.9.2006 Пользователь №: 6746 |
Ставишь реле контроля напряжения и NC контакт заводишь в схему управления электродвигателя. С парой промежуточных реле получится, а если заведешь на автомат с оленоидом отключения, то не включится.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 4:15 |
|
|
|
|