Тиристорный возбудитель , автотрансформаторный пуск СД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Тиристорный возбудитель , автотрансформаторный пуск СД |
17.11.2009, 12:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Добрый день.
Нужно выбрать тир.возбудитель для СД типа СМ, мощностью 3800кВт. Пуск СД осуществляется через автотрансформатор: сначала 4,5кВ, затем на 10кВ. После этого подается возбуждение. Можно ли использовать тир.возбудитель ТЕ8-320? Если нет, то какой можно? |
|
|
|
|
17.11.2009, 18:00
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Ток ротора?
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
18.11.2009, 11:23
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Ток ротора 225А, напряжение - 150В.
|
|
|
18.11.2009, 18:57
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
http://www.tehsintez.ru/catalog/katalog/oborud/sbp-19.html
С цифровым управлением ставиться уставка (верхний уровень в отличиии от АРВ) времени подачи возбуждения не зависимая от достижения подсинхронной скорости. С аналоговым управлением задержка подачи возбуждения реализуеться на реле точно не помню вроде РП256 Схемы под рукой нет надо смотреть. Попробуй свяжись поможет pai@ivk.udm.net Сообщение отредактировал prude - 18.11.2009, 19:32 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 7:36 |
|
|
|
|