Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пробой трансформаторного масла

ЛЕША
сообщение 11.11.2009, 17:10
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это немецкий аппарат 1958 года выпуска! Пришлост поменять измерительную головку и отюстировать ее.
А все остальное работает! Во качество!!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 11.11.2009, 20:57
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Круто. А каковы функции? Только на пробой или ещё что то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.11.2009, 5:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(buvial1 @ 11.11.2009, 20:57) *
Круто. А каковы функции? Только на пробой или ещё что то?


Только пробой масла. Ванночка фарфоровая, а максимальное напряжение 30кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NariK
сообщение 24.11.2009, 14:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.12.2008
Из: Луганск
Пользователь №: 12754



icon_biggrin.gif а как же быть с маслом для оборудования 35-110 кВ????? 30 кВ маловааато
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 24.11.2009, 21:43
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



А какие требования необходимы для масло? Для проверки на "пробой" ,этого хватит с "головой"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 25.11.2009, 19:19
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата(KIVOK @ 24.11.2009, 22:43) *
А какие требования необходимы для масло? Для проверки на "пробой" ,этого хватит с "головой"


Ответ неправильный, коллега. Не менее 30кВ - это норма побивного напряжения тр-го масла до заливки в оборудование для тр-ров до 15 кВ. Таким пробойником можно испытывать только эксплуатационное масло в тр-рах напряжением до 35 кВ (норма пробоя - 25кВ).

А, вообще, фрицы молодцы, умеют делать качественную технику. У меня знакомый рассказывал, что у них на ТЭЦ до сих пор крутятся трофейные турбины (ну, реставрировали их, конечно же), а лет 15 назад еще гудели трофейные трансформаторы. Вот так вот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Техно садист._*
сообщение 13.3.2012, 20:43
Сообщение #7





Гости






У аппарата АИИ-70 в комплекте есть ёмкость для испытания масла. Выходное напряжение установки на переменном токе 50 кВ.
Ёмкость не слишком удобно расположена, но работать можно. Если у когото есть старушка АКИ-50, тоже можно приспособить для испытания масла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.3.2012, 9:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Получили бочку масла, то же самое, ТКП, но какое-то оно странное на вид. Цвет не соломенный, а розовый. И запах другой. Это лажа какая-то или нормально, подскажите.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 4.4.2012, 6:20
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



А пробой и тангенс что говорят о розовом напитке??


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.4.2012, 18:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Пробой в районе 35-40. Тангенс не измеряем.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 4.4.2012, 18:54
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Если разброс между замерами пробоя небольшой и тангенс в норме то это точно не компот.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.4.2012, 20:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



действительно динамика пробоя какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 5.4.2012, 22:24
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



А заливать куда собираешься? Может там кроме Uпр. хотя бы сокращенный хим анализ требуется (если не хроматограф)? А вообще то встречать приходилось масло цвета дёгтя, вонючее до невыносимости, но с Uпр около 70.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.4.2012, 18:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(buvial1 @ 5.4.2012, 22:24) *
А заливать куда собираешься? Может там кроме Uпр. хотя бы сокращенный хим анализ требуется (если не хроматограф)? А вообще то встречать приходилось масло цвета дёгтя, вонючее до невыносимости, но с Uпр около 70.

Точно, мне тоже такое попадалось из трансформатора 1959 г. А заливать мне в тр-ры 6/04 и в масляники 6 кВ.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 10:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены