Помогите советом. КНС(канализ. насосная .станция ) необходима беспроводная сигнализация о включении насосов и аварийных переливах с возможностью использования мобильной связи или что нибудь в этом роде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 12.11.2009, 18:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



нанять оператора и пусть сидит и следит, или вы сами оператор и хочетса отлучатса с работы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 12.11.2009, 18:43
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Scada система не все так просто, типо этой
http://www.adastra.ru/


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.11.2009, 21:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ВЛАДЭЛ @ 11.11.2009, 16:02) *
Помогите советом. КНС(канализ. насосная .станция ) необходима беспроводная сигнализация о включении насосов и аварийных переливах с возможностью использования мобильной связи или что нибудь в этом роде.

Берете дешевую GSM охранную сигнализацию на 2 контура контроля.
Находите в цепи управления насоса незадействованный размыкающий контакт (н.з.) или же ставите параллельно пускателю (контактора) насоса реле используете те же контакты, что выше.
Этот режим для одного контура, sms мобильника кодируете как "нормальная работа", "включение" и т.д.
В аварийном режиме тоже имеется датчик уровня, точно также, в цепи контроля уровня находите или ставите реле, с контактом как выше.
В этом случае вам придет сообщение "Авария".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВЛАДЭЛ
сообщение 13.11.2009, 14:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.1.2009
Пользователь №: 13318



6 К.Н.С в относительно большом растоянии друг от друга .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.11.2009, 15:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ставите на каждый объект GSM-передатчик и получаете информацию о состоянии каждого на свой телефонный номер.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 17.11.2009, 21:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



добавлю к вышесказанному: АСТРА-882