Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 11.11.2009, 15:27
Сообщение #1





Гости






Подскажите, можно ли защищать в квартире питающую духовой шкаф линию только АВ, как , например, плиту?

Если да, то проходил ли такой проект согласование в Энергонадзоре?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.11.2009, 17:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если рассматривать духовой шкаф, как стационарное оборудование и он подключается не через бытовую розетку, то защита только автоматом без дифзащиты допустима.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 11.11.2009, 19:43
Сообщение #3





Гости






Спасибо за ответ!
А что Вы понимаете под словом стационарный? Под этим понимается, что розетка шкафа предназначена только для него, и она не будет использована в каких-либо других случаях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 11.11.2009, 19:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Юрий_* @ 11.11.2009, 23:43) *
Спасибо за ответ!
А что Вы понимаете под словом стационарный? Под этим понимается, что розетка шкафа предназначена только для него, и она не будет использована в каких-либо других случаях?


Шкаф дома или в общественном месте? mage.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 11.11.2009, 19:55
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



На АВ допустимо по любому, так как по нормам на УЗО только ванную сажаем, всё остальное на усмотрение хозяина. Но я бы и бытовые розетки сажал, так как качество аппаратуры частенько вызывает не только сомнение но и опасения, ну и плюс человеческая беспечность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.11.2009, 19:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Юрий_* @ 11.11.2009, 18:43) *
А что Вы понимаете под словом стационарный? Под этим понимается, что розетка шкафа предназначена только для него, и она не будет использована в каких-либо других случаях?

Я так и понимаю, что стационарно - прибито намертно, не оторвёшь... icon_wink.gif и питание выдано на потребителя тоже стационарно, например, клемная колодка.
Также надо учесть, что УЗО следует применять для всех розеточных групп.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО ...
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 11.11.2009, 20:04
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Стационарно - под конкретное оборудование, не более.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения