Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

кол-во точек присоединения , 1 или 2

Олега
сообщение 3.11.2009, 20:57
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для технологического присоединения требуется указать "кол-во точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств"
Параметрами видимо являются P,Q,S,cos,I.
А кол-во ? Два кабеля тяну к одной ТП (вторая категория). Сколько их у меня этих точек? 2 - по кол-ву кабелей или 1 - по месту присоединения? icon_redface.gif

Да еще вопрос, что писать в "характере нагрузки (вид произв. деятельности)"? У меня медучреждение. Перечислить все приборы? или в общих чертах - "смешанная, слабоиндуктивная, с малыми пусковыми токами"

Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2009, 21:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 3.11.2009, 21:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Олега @ 3.11.2009, 20:57) *
Два кабеля тяну к одной ТП (вторая категория). Сколько их у меня этих точек? 2 - по кол-ву кабелей или 1 - по месту присоединения? icon_redface.gif

Да еще вопрос, что писать в "характере нагрузки (вид произв. деятельности)"? У меня медучреждение. Перечислить все приборы? или в общих чертах - "смешанная, слабоиндуктивная, с малыми пусковыми токами"


Раз вторая категория, то как минимум два независимых источника питания. Если оба источника питания от сетевой, то две точки. Характер нагрузки, который вы описали боюсь тётеньки из ПТО сетевой не поймут, укажите проще "мед.оборудование, лифты, освещение, вентиляция и т.д.)"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.11.2009, 23:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Т.е. подключены двумя независимыми линиями к разным сборкам РУ-0,4 - это две точки?
А какие "технические параметры элементов энергопринимающих устройств" привести, на каждый кабель отдельно или всего (в аварийном режиме).
После тетенек, боюсь дяденьки начнут смотреть. Более серьезные.

Вот ещё: "заявляемый уровень надежности.." Что писать, если есть приемники с первой категорией, но первой их делаю уже я (ставлю АВР в ГЩВУ). 2 независимых источника требуется и для 2 кат.

Для чего требуется раздельно указывать мощности по категориям (например, "из них по первой категории) ?

Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2009, 0:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 5.11.2009, 9:14
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(Олега @ 3.11.2009, 23:52) *
Т.е. подключены двумя независимыми линиями к разным сборкам РУ-0,4 - это две точки?
А какие "технические параметры элементов энергопринимающих устройств" привести, на каждый кабель отдельно или всего (в аварийном режиме).
После тетенек, боюсь дяденьки начнут смотреть. Более серьезные.

Вот ещё: "заявляемый уровень надежности.." Что писать, если есть приемники с первой категорией, но первой их делаю уже я (ставлю АВР в ГЩВУ). 2 независимых источника требуется и для 2 кат.

Для чего требуется раздельно указывать мощности по категориям (например, "из них по первой категории) ?

первую категорию вам фиг дадут - отвественности для сетевиков много. По крайней мере я за свою жизнь не встречал ТУ на 1-ю категорию. Обычно 2-я категория, а там уже ДГУ, АВР, АКБ и т.д. для обеспечения первой.

2 независимые линии от разных сборок 0,4кВ - в принципе это 2-я категория.

в технических параметрах - у вас разнородная нагрузка. И освещение, и медоборудование и вентоборудования и розетки и все такое прочее.
Выложите весь документ - может чего методом исклбючения надумаем всем миром..


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 5.11.2009, 21:17
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
первую категорию вам фиг дадут - отвественности для сетевиков много.
Для операционных о родильных отделений требуется высшая категория.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2009, 11:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(KIVOK @ 5.11.2009, 21:17) *
.. высшая категория.

Видимо та, которая "особая группа ЭП первой категории".

Ребята, вопрос не по категориям. О кол-ве точек присоединения !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.12.2009, 21:13
Сообщение #7





Гости






В данном случае у тебя одна точка присоединения-кабельная линия от ВЛ до ТП или ГПП