Учет электроэнергии на ПС 220,110,10,6кВ

Alex83
сообщение 12.9.2009, 15:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 15535



Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
На подстанции в ЗРУ-10кВ на одном фидере установлен учет электроэнергии. Счетчик показывает ток 0,16А (трансформаторы тока 300/5), стало быть по первичке должно быть 9,6А. Проводили замеры тока по низкой стороне на ПС 10/0,4кВ куда идет этот фидер ток составил 120А, значит в кабеле напряжением 10кВ ток должен быть 1,2А, а не 9,6А. Почему ТТ выдают ток 0,16А? Или это реактивный ток кабеля из-за большой длины (длина кабеля 6км.)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 12.9.2009, 16:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



В 8 раз меньше, получается... А замеры делали одномоментно? Нагрузка имеет свойство изменяться во времени.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 12.9.2009, 16:34


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 12.9.2009, 17:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 15535



Трансформатор тока выдает один и тот же ток 0,16А практически постоянно, хотя нагрузка у потребителя меняется с 50А до 500А.

Имеется в виду нагрузка у потребителя по низкой стороне 0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.9.2009, 19:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Какой мощности трансформатор по низкой стороне его номинальный ток ? Скорее всего ваш ТТ 300\5 неисправен.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 13.9.2009, 9:41
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Замерить ток вторички Т.Т. Снимите В.А.Х. с Т.Т. Посмотреть какой К.Т. забит в парамметрах учета. Берем В.А.Ф. снимаем векторку.

Сообщение отредактировал prude - 13.9.2009, 10:08


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 13.9.2009, 13:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 15535



Трансформатор по низкой стороне 630кВА. Снимали с цепей учета и защитных цепей векторку ВАФом: ток на вторичке 0,16А угол по фазе "А"-90С, по "В"-30L, по "С"-150L, на счетчике забит К.Т. - 1.
Это еще не все, на низкую сторону к этому абоненту приходят 2 фидера в одно ТП к двум трансформаторам. Так вот у нас на высокой стороне по второму фидеру трансформаторы тока выдают такой же ток и характеристику, что я привел выше. А по низкой стороне ток 60А. Так что я сомневаюсь что 4 ТТ неисправны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 13.9.2009, 13:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



отключите сначала трансформатор в ТП в конце линии, и посмотрите что покажет сам кабель, затем отключите кабкль и посмотрите какой ток будет на холостых ТТ. Часто при установке счётчиков персоналом не образованым возникают мроблемы, я так подозреваю что на этой линии висит юридический абонент, и это комерческий учёт. 1 км кабля примерно 30 кВар.

Сообщение отредактировал Anatoli - 13.9.2009, 14:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 13.9.2009, 14:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 15535



Да учет коммерческий, а длина кабеля 6км.

Что выходит 9,6А в кабеле могут образовываться из-за большой длины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 13.9.2009, 15:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



ХХ ток кабеля должен быть емкостным (в теории), вроде не должен потреблять реактивку а наоборот. Посмотрите какое портебление P и Q , tg и т.д. Тут конечно нужно отделить ректив и актив, на стороне ВН и НН характер нагрузки будет разный . А как баланс по активной мощности, сходится ?

6*30кВар=180кВар , 180/10кВ=18А , 18/2тт=9, 9.6*2=19,2 , 19.2-18=1.2А- может не правильно? Но как-то загадочно равенство соблюдается...

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 13.9.2009, 15:47


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 13.9.2009, 17:00
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 15535



Так он и отдает реактивку обратно. Cos фи=0,01, там получается отдача активки 2кВт/ч, а прием реактивки 366кВар/ч. И баланс по секции 10кВ между счетчиком на вводе и счетчиками на фидерах сходится по активке и по реактивке (меньше одного процента получается). Меня то интересует вопрос может ли действительно большая протяженность кабеля на ХХ создавать такой ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 13.9.2009, 17:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Я имел ввиду баланс по самому фидеру - активный (месячный расход на фидере в голове и на КТП на стороне 0.4кВ)


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 14.9.2009, 9:22
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 15535



Баланс по фидеру не сходится по стороне 0,4кВ прием больше, чем отдача по высокой стороне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 14.9.2009, 10:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ёмкостной ток в кабеле зависит от длинны всех кабелей, ибо они все включены паралельно на общие шины, правильно у вас ток есть в кателе но это реактивная мошность, посему активный счётчик и не считает. С учётом на стороне 0,4 никогда не совпадёт ибо весь измерительный комплекс имеет погрешность, погрешность счётчика+ погрешность ТН+ погрешность ТТ, вот погрешность ТТ на таких маленьких токах и сказываетса, а поставить ТТ с меньшим Ктр нельзя по условию большых токов КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 15.9.2009, 11:39
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



набросайте однолинеку и схему обмот
тр-ов

токовые звезда? на трансе звезда - звезда?

Сообщение отредактировал prude - 15.9.2009, 19:50


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatarengineer
сообщение 18.9.2009, 14:51
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15587



Поменяйте ТТ с резервного фидера во время отключения и не ломайте голову.

Сообщение отредактировал tatarengineer - 18.9.2009, 14:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.9.2009, 17:53
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



А углы далеки от идеала ф А 90, фаза В должно быть никак не меньше 210 а у вас какой-то-абсурд А90 В30.

Скорее всего что-то вы напутали с векторной диаграммой.

И еще трансы работают в паралель? или порознь? 300/5 при маленькой нагрузке работают не в классе точности да и весь учет по 0,4 согласно гост на ТТ нагрузка должна быть 3,75 ВА тогда он в классе либо 5% в реж минимума и 50% в реж максимума такие требования к ТТ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 27.10.2009, 19:44
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Попробуйте суммировать расход ЭЭ по всем отходящим фидерам от этой секции 10кВ и сравнить с расходом который показал счетчик установленный в ячейке ввода 10кВ данной секции. Если ТТ на проблемном фидере не исправны, то будет приличный дисбаланс. Ведь судя по нагрузке потребление ЭЭ на этом фидере довольно бльшое (относительно конечно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 30.10.2009, 9:10
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(Aniliellamp @ 30.10.2009, 6:14) *
а как вы думаете, могут меня поставить на учет в Барселоне, если живу в Перпиньяне? Сейчас я на учете в Париже.

У нас в психушке всех на учет ставят..... icon_biggrin.gif

Я бы для начала проверил бы все цепи. Например, сгорел 1 предохранитель на ТН и нет одной фазы.

В принципе что оплучается: ток макс 500А это около 300кВА по 10кВ это примерно 20А.
В принципе для ТТ 300А это как слону дробина - холостой ход.
Мое мнение - завышен номинал ТТ и поэтому погрешность большая.

Для справки: сбыт на транс 1600 просит ставить 150/5 трансы.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.11.2009, 16:58
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



но ещё надо учитывать токи КЗ на секции шин, посему на больших ПС номиналы ТТ всегда завышены, и уже выбираютса не по нагрузке а по устойчивости к токам КЗ. Вот тут и проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 5.11.2009, 5:35
Сообщение #20





Гости






По векторке получается, что схема собрана не верно. Кстати Опорное напряжение при снятии векторки какое бралось. Судя по всему фазировка перепутана. И Еще если по 0,4 кВ 120 А, то по 10 кВ 120/25=4,8А.
Соберите сначала правильную схему, а потом померьте одновременно. Другого объяснения я пока не вижу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения