Контроль изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроль изоляции |
| Гость_Гость_PRACE_*_* |
29.10.2009, 5:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Кто подскажет, у ТН 3* ЗНОЛ две вторичные обмотки. Основную вторичную обмотку буду использовать для учета. Вопрос по какой схеме собрать дополнительную вторичную обмотку чтобы можно было следить за изоляцией линии 6-10кв, и как вообще работает эта система.
|
|
|
Гость_PRACE_* Контроль изоляции 29.10.2009, 5:58
mic61 Дополнительная обмотка ТН собирается в схему ... 29.10.2009, 12:38
buvial1 Цитата(mic61 @ 29.10.2009, 12:38) Дополни... 29.10.2009, 19:39
ГостьPRACE Цитата(buvial1 @ 29.10.2009, 19:39) В доп... 30.10.2009, 6:44
mic61 Цитата(ГостьPRACE @ 30.10.2009, 5:44) ...... 30.10.2009, 22:36
prude Поставте РН 53-60Д, уставка от 15-60В 30.10.2009, 21:49
Гость_PRACE_* Хотелось бы по подробне узнать по поводу нормально... 31.10.2009, 5:02
buvial1 Цитата(Гость_PRACE_* @ 31.10.2009, 5:02) ... 1.11.2009, 19:28
doro Одна поправка. Напряжение при чистом замыкании на ... 31.10.2009, 12:37
Киловатик Еще, если начало линии выполнено кабелем, и линия ... 5.11.2009, 12:31
buvial1 Можно поставить ТТ нулевой последовательности (буб... 6.11.2009, 16:47![]() ![]() ![]() |
|