Контроль изоляции

Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 29.10.2009, 5:58
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Кто подскажет, у ТН 3* ЗНОЛ две вторичные обмотки. Основную вторичную обмотку буду использовать для учета. Вопрос по какой схеме собрать дополнительную вторичную обмотку чтобы можно было следить за изоляцией линии 6-10кв, и как вообще работает эта система.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.10.2009, 12:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Дополнительная обмотка ТН собирается в схему "разомкнутого треугольника" (см. рис. в) На клеммы "разомкнутого треугольника" подключают реле максимального напряжения (электромеханическое, или другое.)
В итоге имеем фильтр напряжения нулевой последовательности (ФННП). В нормальном режиме на клеммах реле имеется напряжение небаланса (около 1 В), при замыкании любой фазы на землю, на реле появляется напряжение, величина которого зависит от места замыкания и от других факторов. Но в любом случае напряжение на этом реле (на выходе разомкнутого треугольника) возрастает (максимально - до номинального напряжения дополнительной обмотки).

Прикрепленное изображение


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 29.10.2009, 19:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(mic61 @ 29.10.2009, 12:38) *
Дополнительная обмотка ТН собирается в схему "разомкнутого треугольника" (см. рис. в) На клеммы "разомкнутого треугольника" подключают реле максимального напряжения (электромеханическое, или другое.)
В итоге имеем фильтр напряжения нулевой последовательности (ФННП). В нормальном режиме на клеммах реле имеется напряжение небаланса (около 1 В), при замыкании любой фазы на землю, на реле появляется напряжение, величина которого зависит от места замыкания и от других факторов. Но в любом случае напряжение на этом реле (на выходе разомкнутого треугольника) возрастает (максимально - до номинального напряжения дополнительной обмотки).

Прикрепленное изображение

В дополнение: в процессе эксплуатации показания вольтметра на фазе с "землёй" будут равны 0, если земля "глухая", и меньше фазного если земля не "глухая" , например через дугу. На неповрежденных фазах U возрастет до линейного при "глухой "земле" и будет выше фазного если земля не глухая.
Кстати, почему ЗНОЛ, а не НАМИ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьPRACE_*
сообщение 30.10.2009, 6:44
Сообщение #4





Гости






Цитата(buvial1 @ 29.10.2009, 19:39) *
В дополнение: в процессе эксплуатации показания вольтметра на фазе с "землёй" будут равны 0, если земля "глухая", и меньше фазного если земля не "глухая" , например через дугу. На неповрежденных фазах U возрастет до линейного при "глухой "земле" и будет выше фазного если земля не глухая.
Кстати, почему ЗНОЛ, а не НАМИ?

знол, по ТУ энергозбыт прописал для АСКУЭ. линия деревенская в общем (нечейная) на ней постоянно какието косяки происходят, я систему устанавливал в общем то и обслуживаю её. Была на линии проблема фаза С основной вторичной обмотки с землёй 0в показывала. Энергозбыт приехал пломбы сорвал в акте написал что ТН не по схеме собраны, я им доказывал что фаза где то на землю прошивает. В итоге шли 6км с представителем энергозбыта лесом и нашли два растреляных из ружья изолятора. Вот и думаю что бы такое замутить, чтоб по лесу больше не ходить.
В общем я так понял, если дополнительную вторичную обмотку соеденить в разомкнутый треугольник то при нормальной работе ВЛ напряжение на ней будет где то в районе 0в, при КЗ может возрасти до 100в. Правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 30.10.2009, 21:49
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Поставте РН 53-60Д, уставка от 15-60В


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.10.2009, 22:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(ГостьPRACE @ 30.10.2009, 5:44) *
...
В общем я так понял, если дополнительную вторичную обмотку соеденить в разомкнутый треугольник то при нормальной работе ВЛ напряжение на ней будет где то в районе 0в, при КЗ может возрасти до 100в. Правильно.

Совершенно верно! Но при выборе уставки обратите внимание на то, что вторичная доп. обмотка не всегда выполняется на номинальное напряжение 100 В. Иногда на 100/1,73 = 58 В, иногда - на 100/3 = 33 В. Это все написано в паспорте ТНа (и на его шильдике.)
Ну и еще. Обычно синализацию "земля в сети 6 кВ" выполняют с выдержкой времени. Т.е. необходимо поставить реле времени, а также реле сигнальное (блинкер.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 31.10.2009, 5:02
Сообщение #7





Гости






Хотелось бы по подробне узнать по поводу нормальной работы ВЛ- 0В. и замыкании на землю 100в. Разница довольно большая 0-100в, а если покажет 52в, это что расстояние от ТН до точки прбоя, или что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 31.10.2009, 12:37
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Одна поправка. Напряжение при чистом замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью может достичь при номинальном напряжении (100 В) 173 В. Постараюсь обосновать в понедельник (сейчас пишу с мобильника).

Сообщение отредактировал doro - 31.10.2009, 12:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 1.11.2009, 19:28
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(Гость_PRACE_* @ 31.10.2009, 5:02) *
Хотелось бы по подробне узнать по поводу нормальной работы ВЛ- 0В. и замыкании на землю 100в. Разница довольно большая 0-100в, а если покажет 52в, это что расстояние от ТН до точки прбоя, или что?

52В(допустим) говорит о том, что землит через переходное сопротивление (дугу, шлак образовавшийся при замыкании и горении дуги). Показания вольтметра в этом случае будет порядка 3кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 5.11.2009, 12:31
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Еще, если начало линии выполнено кабелем, и линия отходит от системы шин, где есть еще отходящие линии, то можно одеть на кабель трансформатор тока типа "бублик"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 6.11.2009, 16:47
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Можно поставить ТТ нулевой последовательности (бублик) и собрать схемку работы защиты на "сигнал".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения