Добрый день. Кто подскажет, у ТН 3* ЗНОЛ две вторичные обмотки. Основную вторичную обмотку буду использовать для учета. Вопрос по какой схеме собрать дополнительную вторичную обмотку чтобы можно было следить за изоляцией линии 6-10кв, и как вообще работает эта система.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Дополнительная обмотка ТН собирается в схему "разомкнутого треугольника" (см. рис. в) На клеммы "разомкнутого треугольника" подключают реле максимального напряжения (электромеханическое, или другое.)
В итоге имеем фильтр напряжения нулевой последовательности (ФННП). В нормальном режиме на клеммах реле имеется напряжение небаланса (около 1 В), при замыкании любой фазы на землю, на реле появляется напряжение, величина которого зависит от места замыкания и от других факторов. Но в любом случае напряжение на этом реле (на выходе разомкнутого треугольника) возрастает (максимально - до номинального напряжения дополнительной обмотки). -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Дополнительная обмотка ТН собирается в схему "разомкнутого треугольника" (см. рис. в) На клеммы "разомкнутого треугольника" подключают реле максимального напряжения (электромеханическое, или другое.) В итоге имеем фильтр напряжения нулевой последовательности (ФННП). В нормальном режиме на клеммах реле имеется напряжение небаланса (около 1 В), при замыкании любой фазы на землю, на реле появляется напряжение, величина которого зависит от места замыкания и от других факторов. Но в любом случае напряжение на этом реле (на выходе разомкнутого треугольника) возрастает (максимально - до номинального напряжения дополнительной обмотки). В дополнение: в процессе эксплуатации показания вольтметра на фазе с "землёй" будут равны 0, если земля "глухая", и меньше фазного если земля не "глухая" , например через дугу. На неповрежденных фазах U возрастет до линейного при "глухой "земле" и будет выше фазного если земля не глухая. Кстати, почему ЗНОЛ, а не НАМИ? |
|
![]() |
||
Гость_ГостьPRACE_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
В дополнение: в процессе эксплуатации показания вольтметра на фазе с "землёй" будут равны 0, если земля "глухая", и меньше фазного если земля не "глухая" , например через дугу. На неповрежденных фазах U возрастет до линейного при "глухой "земле" и будет выше фазного если земля не глухая. Кстати, почему ЗНОЛ, а не НАМИ? знол, по ТУ энергозбыт прописал для АСКУЭ. линия деревенская в общем (нечейная) на ней постоянно какието косяки происходят, я систему устанавливал в общем то и обслуживаю её. Была на линии проблема фаза С основной вторичной обмотки с землёй 0в показывала. Энергозбыт приехал пломбы сорвал в акте написал что ТН не по схеме собраны, я им доказывал что фаза где то на землю прошивает. В итоге шли 6км с представителем энергозбыта лесом и нашли два растреляных из ружья изолятора. Вот и думаю что бы такое замутить, чтоб по лесу больше не ходить. В общем я так понял, если дополнительную вторичную обмотку соеденить в разомкнутый треугольник то при нормальной работе ВЛ напряжение на ней будет где то в районе 0в, при КЗ может возрасти до 100в. Правильно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Поставте РН 53-60Д, уставка от 15-60В
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... В общем я так понял, если дополнительную вторичную обмотку соеденить в разомкнутый треугольник то при нормальной работе ВЛ напряжение на ней будет где то в районе 0в, при КЗ может возрасти до 100в. Правильно. Совершенно верно! Но при выборе уставки обратите внимание на то, что вторичная доп. обмотка не всегда выполняется на номинальное напряжение 100 В. Иногда на 100/1,73 = 58 В, иногда - на 100/3 = 33 В. Это все написано в паспорте ТНа (и на его шильдике.) Ну и еще. Обычно синализацию "земля в сети 6 кВ" выполняют с выдержкой времени. Т.е. необходимо поставить реле времени, а также реле сигнальное (блинкер.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_PRACE_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Хотелось бы по подробне узнать по поводу нормальной работы ВЛ- 0В. и замыкании на землю 100в. Разница довольно большая 0-100в, а если покажет 52в, это что расстояние от ТН до точки прбоя, или что?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Одна поправка. Напряжение при чистом замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью может достичь при номинальном напряжении (100 В) 173 В. Постараюсь обосновать в понедельник (сейчас пишу с мобильника).
Сообщение отредактировал doro - 31.10.2009, 12:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Хотелось бы по подробне узнать по поводу нормальной работы ВЛ- 0В. и замыкании на землю 100в. Разница довольно большая 0-100в, а если покажет 52в, это что расстояние от ТН до точки прбоя, или что? 52В(допустим) говорит о том, что землит через переходное сопротивление (дугу, шлак образовавшийся при замыкании и горении дуги). Показания вольтметра в этом случае будет порядка 3кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
Еще, если начало линии выполнено кабелем, и линия отходит от системы шин, где есть еще отходящие линии, то можно одеть на кабель трансформатор тока типа "бублик"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Можно поставить ТТ нулевой последовательности (бублик) и собрать схемку работы защиты на "сигнал".
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |