Коэффициент использования. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Коэффициент использования. |
29.9.2005, 10:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2005 Пользователь №: 3945 |
Здравствуйте Господа.
Сюдя по вопросам на форуме , не меня одного интерисует коэффициент использования. Мне непонятно, откуда его берут или как его расчитывают. Просмотрел много документов, форумов и сложилось впечатление, что документов , справочников и специалистов у нас в стране в этой области нет. Все приводят стандарты РМ-2696, СП-31-110 , но там нет оборудования по металлообработке, деревообработке и т.д. Жалко, что форумы читаем мы с Вами, обыватели, а не специалисты с министерств и ведомств. |
|
|
|
|
29.9.2005, 12:43
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
http://www.energoarhiv.narod.ru/INPOSOFT.htm#один
Хорошая программа!!! В ней собраны коэффициенты использования различных электроприемников. Посмотрите, может найдете интересующие Вас. Создателю проги, Пирогову - респект!!!! Жду новых обнавлений |
|
|
4.10.2005, 19:58
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2005 Пользователь №: 3894 |
спешиалисты по коэффициенту спроса энто канешна круто...
эти дурацкие коэффициенты придуманы помоему только в расеи поелику применять их в реальности не стоит.. особо в магазинах, офисах, и совсем уж особо на производстве. |
|
|
| Гость_Михаил Пирогов_* |
9.2.2006, 10:06
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Коэфициент использования (Ки) это очень полезная в расчётах вещь. Эту систему я не раз проверил на практике в промышленных условиях. Просто нужно понять, что фактически этот параметр отражает степень загрузки определенных типов оборудования приведенных к постоянному режиму работы во времени. Это позволяет оптимально выбрать оборудование. Пример: дренажный насос с номинальным током электродвигателя 10Ампер. Режим работы повторно кратковременный (дренажный на откачке). Кабель выберем на 10А? Можно и на 10А. Стастистические исследования показали, что такое оборудование приводимое к длительному режиму работы используется на 65% своей мощности (Ки). Поэтому при расчёте длительно допустимого тока установленная мощность умножается на Ки. И длительный ток нагрева оборудования уменьшается (тепловое воздействие оптимизируется расчётом). Конечно при расчёте нагрузок учитываются многие факторы Ки, Км (коэфициент максимума группы ПЭЭ), Nэ и т.п. Ки - важная вещь, на базе этих коэфициентов проектировались все заводы и фабрики в СССР и система зарекомендовала себя успешно. Что касается проектирования системы электроснабжения латка-палатки торговли шоколадками, то там всё просто |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 18:06 |
|
|
|
|