Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Коэффициент использования.

olegbor
сообщение 29.9.2005, 10:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.9.2005
Пользователь №: 3945



Здравствуйте Господа.
Сюдя по вопросам на форуме , не меня одного интерисует коэффициент использования. Мне непонятно, откуда его берут или как его расчитывают. Просмотрел много документов, форумов и сложилось впечатление, что документов , справочников и специалистов у нас в стране в этой области нет. Все приводят стандарты РМ-2696, СП-31-110 , но там нет оборудования по металлообработке, деревообработке и т.д. Жалко, что форумы читаем мы с Вами, обыватели, а не специалисты с министерств и ведомств.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 29.9.2005, 12:43
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



http://www.energoarhiv.narod.ru/INPOSOFT.htm#один

Хорошая программа!!! В ней собраны коэффициенты использования различных электроприемников. Посмотрите, может найдете интересующие Вас.


Создателю проги, Пирогову - респект!!!! Жду новых обнавлений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickoly
сообщение 4.10.2005, 19:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.9.2005
Пользователь №: 3894



спешиалисты по коэффициенту спроса энто канешна круто...

эти дурацкие коэффициенты придуманы помоему только в расеи поелику применять их в реальности не стоит.. особо в магазинах, офисах, и совсем уж особо на производстве.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Михаил Пирогов_*
сообщение 9.2.2006, 10:06
Сообщение #4





Гости






icon_exclaim.gif Уважаемые колеги!
Коэфициент использования (Ки) это очень полезная в расчётах вещь. Эту систему я не раз проверил на практике в промышленных условиях. Просто нужно понять, что фактически этот параметр отражает степень загрузки определенных типов оборудования приведенных к постоянному режиму работы во времени. Это позволяет оптимально выбрать оборудование.

Пример:
дренажный насос с номинальным током электродвигателя 10Ампер. Режим работы повторно кратковременный (дренажный на откачке). Кабель выберем на 10А? Можно и на 10А. Стастистические исследования показали, что такое оборудование приводимое к длительному режиму работы используется на 65% своей мощности (Ки). Поэтому при расчёте длительно допустимого тока установленная мощность умножается на Ки. И длительный ток нагрева оборудования уменьшается (тепловое воздействие оптимизируется расчётом).

Конечно при расчёте нагрузок учитываются многие факторы Ки, Км (коэфициент максимума группы ПЭЭ), Nэ и т.п.

Ки - важная вещь, на базе этих коэфициентов проектировались все заводы и фабрики в СССР и система зарекомендовала себя успешно.

Что касается проектирования системы электроснабжения латка-палатки торговли шоколадками, то там всё просто icon_biggrin.gif . Принимаете вводной автоматический выключатель с Iн=630A и кабель марки ВВГ 3х95+1х30 и система будет надёжной icon_wink.gif . А если хотите уменьшить капитальные затраты с сохранением надёжности системы, то используйте Ки icon_idea.gif .