Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора

Den83
сообщение 26.10.2009, 22:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 15994



Добрый день, господа. Если есть возможность, прошу подсказать. Работаю на заводе, недавно подрядчик установил новый компрессорный агрегат. В силовой щит приходит медный кабель ВВГ 4х150 (3 фазных провода + земляной провод). В щите управления был использован трансформатор с характеристиками: 380/220 В, 1 кВа для питания цепи управления. Этот трансформатор питает штук 10 магнитных пускателей, 1 софстартер и 1 контактор на мотор (200 кВт), 6 катушек электромагнитных клапанов (по 20 Вт). Но вторичная обмотка не была заземлена, т.е. этот трансформатор является разделительным. Но в инструкции ничего не сказано про возможность его использования как разделительный. К тому же в ПУЭ сказано, что к такому трансформатору можно подключать только 1 потребитель, а подключено больше. Вопрос: безопасно ли использовать трансформатор без заземления и чем это может грозить? Щит все - таки заземлен. И еще: на ноль транса подключены потребители, корорые питаются с фазы (вентилятор, освещение) и если заземлить вторичную обмотку, а потом в результате аварии заземление исчезнет, то не получится ли межфазного замыкания между нулем транса и наводимой фазой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 26.10.2009, 22:52
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
380/220 В, 1 кВа для питания цепи управления
Для гальванической развязки цепей управления от земли ,а также для ограничения токов короткого замыкания в цепях управления и ставится такой трансформатор. Вторичная обмотка цепей управления не заземляется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.10.2009, 23:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



А Вы не проглядели заземление на самом трансе, обычно магнитопровод и вторичный ноль соединены на корпус. И какой тип транса, не ОСМ1? Разделительный это еще не значит что изолирующий, т.к. в таком случае должно стоять прибор контроля изоляции. То что к нулю транса нацепляли с фазы освещеие и т.д. это фиговые конструкторы. У них должен быть свой ноль. Еще надо посмотреть четвертая жила кабеля расходится на ноль и РЕ. В файловом архиве лежит ГОСТ Р МЭК 60204 можно почитать для разнообразия (в разделе Электронные книги)


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Den83
сообщение 27.10.2009, 18:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 15994



Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 30.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1000
Добрый день. Прикрепляю схему для полноты восприятия. Сейчас трансформатор не заземлен. У меня есть сомнение: если я заземлю транс, а потом пропадет земля на входе в щит, то не получится ли межфазного замыкания между фазой L3 и напряжением 220 вольт с транса?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 30.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 27.10.2009, 20:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Там все нормально. Вторичная заземлена правда после автомата, а не до него как обычно делают.
С фазами приходит провод N. Если это N то он не должен соединятся с РЕ, который появился из ниоткуда.
Если это провод PEN, то он приходит на клемму заземления РЕ, а от нее отходит провод на изолированную клемму N. И к двигателю тянут РЕ, а к Н1 N. Через нагрузку к.з. не бывают, она по-моему при обрыве вводног PEN гореть не будет если нет шины уравниания потенциалов.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 27.10.2009, 21:51
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Сейчас трансформатор не заземлен. У меня есть сомнение: если я заземлю транс, а потом пропадет земля на входе в щит, то не получится ли межфазного замыкания между фазой L3 и напряжением 220 вольт с транса?
Если Вы заземлите вторичную обмотку трансформатора ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, то тогда и установка трансформатора становится бессмысленной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Den83
сообщение 3.11.2009, 14:11
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 15994



Если кому интересно: собрал испытательную цепь по прикрепленной схеме, только добавил один автомат для разрыва РЕN проводника. Это было сделано для того, чтобы узнать, что произойдет с нагрузкой после трансформатора, если вдруг при работе пропадет PEN. Использовал цифровой вольтметр и трансформатор ОСМ 1 380/ 220 В, 1 кВа. Итак, при отключении РЕN имеем
1. Лампа H 1 отключается.
2. Напряжение между 4Т1 и 4Т0 не изменяется и составляет 220 В, т.е. на нагрузке потеря земли никак не отражается.
НО на вторичной обмотке трансформатора есть напряжение относительно нуля вольт
4Т0 220 вольт,
4Т1 305 вольт, либо 100 Вольт, либо 400 вольт. Эти значения зависят от того, на какую фазу подключен автомат F1. Я подключал его к L3, L1, L2.
Надеюсь, что в реальной ситуации не будет пробоя вывода вторичной обмотки на корпус.