здрасте.

Изолированный 0,4 кВ провод (типа АМКА), идущий по опорам, переходит в подземный кабель. Вопрос нужно ли ставить ограничители перенапряжений. Провод вроде изолированный -- мучают сомнения.

?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2006, 13:27
Сообщение #2





Гости






В качестве защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений должно быть выполнено:
1. Повторное заземление нулевого провода СИП. В нашей полосе, при 70 грозовых часов в год, повторное заземление выполняется через 150м, и бязательно в конце линии, на анкерной опоре. Сопротивление повт. заземления должно быть не более 30 Ом.
2. На питающей КТП, должны быть установлены разрядники, как со стороны высшего напряжения, так и стороны низшего.
3. По новому ПУЭ, на ответвлении к вводу от магистрали ВЛ, должны быть установлены ограничители перенапряжений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.2.2006, 15:38
Сообщение #3





Гости






Спасибо

Это все верно, только ключевое слово в вопросе "золиророванный", тоесть - относится ли 3. пункт к изолированному проводу