2 ввода в дом? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
2 ввода в дом? |
| Гость_Гость_Саша_*_* |
24.10.2009, 20:24
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста возможно-ли сделать 2 ввода в дом-дело в следуещем,в доме живет 2 семьи-моя и отец с матерью,соответственно 2 стиральных машины,эл-чайники,компьютеры,освещение,телевизоров несколько и иногда все это вырубает автоматы,наверно и счетчику несладко.Так реально-ли сделать 2 ввода и поставить 2 счетчика?
P.S. Домовладелец,то-есть хозяин один. |
|
|
|
|
24.10.2009, 20:38
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Только после раздела дома, можно разделить учёт и сделать отдельные узлы учёта.
А увеличить выделенную мощность, что бы хватало на две СМ - такой вопрос не поднимался на семейном совете? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость Саша_* |
24.10.2009, 20:44
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Да как-бы делить необходимости нет,просто кажется что один однофазный счетчик такую нагрузку не потянет.
|
|
|
24.10.2009, 20:48
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А зачем второй ввод? Смысла нет. Поставьте вводной автомат побольше, увеличте сечени провода от линии до Вашего ввода, поменяйте счетчик на другой (с большим номинальным током.) Это - самые реальные и дешевые варианты.
Дорогой вариант - сделать трехфазный ввод в дом, и "разбросать" нагрузку по фазам (если у Вас частный сектор.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Саша_*_* |
24.10.2009, 21:05
Сообщение
#5
|
|
Гости |
А зачем второй ввод? Смысла нет. Поставьте вводной автомат побольше, увеличте сечени провода от линии до Вашего ввода, поменяйте счетчик на другой (с большим номинальным током.) Это - самые реальные и дешевые варианты. Дорогой вариант - сделать трехфазный ввод в дом, и "разбросать" нагрузку по фазам (если у Вас частный сектор.) Замена счетчика уже запланирована,а на какую max нагрузку расчитаны современные счетчики? Еще вопрос,если запариваться с подведение 3-х фаз,существуют-ли 3-х фазные двух-тарифные счетчики? |
|
|
24.10.2009, 21:31
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Все современные счётчики на ток не менее 50А (11 кВт однофазки).
Есть многотарифные однофазные и трёхфазные счётчики. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 0:06 |
|
|
|
|