Опять Закон Ома , как считает электронный счетчик. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Опять Закон Ома , как считает электронный счетчик. |
19.10.2009, 10:49
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Господа! Предлагаю Вашему вниманию фрагмент описания системы АСКУЭ, данное метрологическим институтом Менделеева.
//////////// Измерения электроэнергии выполняется путем интегрирования по времени мощности контролируемого присоединения (объекта учета) при помощи многофункциональных микропроцессорных счетчиков электроэнергии типа Альфа 1800 (Госреестр РФ Ё 31857-08) класса точности 0,2S/0,5 и ЕвроАЛЬФА (Госреестр РФ Ё 16666-97) класса точности 0,5S. Измерения активной мощности (P) счетчиками выполняются путем перемножения мгновенных значений сигналов напряжения (u) и тока (i) и интегрирования полученных значений мгновенной мощности (p) по периоду основной частоты сигналов. Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают полную мощность S=U*I. Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму Q=квадратный корень из (S в квадрате - P в квадрате). Среднее значение активной и реактивной мощности рассчитывается путем интегрирования текущих значений P и Q на 30-минутных интервалах времени//////////// (конец цитаты) То есть я понял так. Счетчик измеряет мгновенные значения тока и напряжения с какой-то частотой дискретизации, перемножает их, получая мгновенные значения АКТИВНОЙ (не полной) мощности. Затем по алгоритмам определяет частоту сети и вычисляет полную мощность, затем реактивную мощность. У меня сомнения в правильности выражения: ///Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают полную мощность S=U*I./// Непонятно как по ДЕЙСТВУЮЩИМ ( СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИМ) значениям можно рассчитать полную мощность. Мне кажется что по приведенной формуле будет рассчитана не полная, а активная мощность. Или я неправ? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Viktor2004 Опять Закон Ома 19.10.2009, 10:49
_Alex_ S = UI = sqrt (P2 + Q2), все верно. 19.10.2009, 12:33
Viktor2004 Цитата(_Alex_ @ 19.10.2009, 13:33) S = UI... 19.10.2009, 12:45
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 19.10.2009, 9:49) То ... 20.10.2009, 0:43
DoctorGauss Viktor2004
Рекомендую к ознакомлению параграф 3.21... 20.10.2009, 6:18
Viktor2004 Я с Вами обоими согласен. Да, перемножая мгновенны... 20.10.2009, 8:50
DoctorGauss Цитата(Viktor2004 @ 20.10.2009, 12:50) ..... 20.10.2009, 8:56
? Цитата(DoctorGauss @ 20.10.2009, 8:56) АК... 20.10.2009, 18:46
DoctorGauss Цитата(? @ 20.10.2009, 22:46) Как знать..... 20.10.2009, 18:55
? Цитата(DoctorGauss @ 20.10.2009, 18:55) С... 20.10.2009, 19:02
Viktor2004 А ведь верно. 20.10.2009, 9:39
_Alex_ Амперметр покажет модуль действующего значения. Мо... 22.10.2009, 21:31
& Цитата(_Alex_ @ 22.10.2009, 21:31) Амперм... 25.10.2009, 20:38
mic61 А почему, собственно, вначале-вконце? Я думаю, что... 25.10.2009, 22:23
KIVOK ЦитатаВот потому мне и кажется, что счетчик вначал... 25.10.2009, 22:34
? Цитата(KIVOK @ 25.10.2009, 22:34) Что-бы ... 25.10.2009, 23:33![]() ![]() ![]() |
|