подскажите, какое оборудование и какого номинала должны стаять в щитке при подключении a) 12 светильников(5.7КВТ); b) 16 светильников(7.6КВт); c)18 светильников(8.55КВт); d) 24 светильника(11.4КВт). мощность одного светильника равна 475 Вт.
|
|
|
|
|
20.10.2009, 8:14
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
так однозначного ответа Вы скорее всего не получите. Мало информации. Вам необходимо замерять токи КЗ (замер петли фаза-ноль) и на основании полученных данных выбирать аппаратуру. В любом случае ток КЗ должен быть больше тока независимого расцепителя автомата. Иначе при КЗ он (автомат) просто не сработает. Обратитесь в лабораторию. Они промерят и дадут рекомендации
|
|
|
20.10.2009, 11:46
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
Как самый простой и тупой вариант это 16А автоматы на каждую группу.
|
|
|
![]() ![]() |
|