Аккумулятор , Какой выбрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аккумулятор , Какой выбрать |
Гость_prosto_* |
15.10.2009, 13:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Ситуация следующая: нужно запитать тепловой узел, Pрасч=0,7кВт (реально мощность 0,02Вт (потребляют прибоы учета тепл. энергии, остальные 0,68Вт предусмотрены для ремонтного освещения и розетки).
Думаю, какой мне применить аккумулятор емкости не менее 10А*ч и инвертор к нему? Аккумулятор нужен такой, чтобы его можно было заряжать от сети и легко заменять. Планируется менять аккумулятор минимум каждые 5-7 дней, то есть пришел, выдернул аккумулятор, вместо него вставил заряженный. Интересует также, если аккумулятор емкости 10А*ч в течение 10ч обеспечивает ток в 1А, то будет ли в нем заряда на 5-7 дней при токе разряда 0,1А? Поделитесь, пожалуйста, инфой, какие аккумуляторы и инверторы можно использовать в моей ситуации. Заранее благодарен. |
|
|
|
15.10.2009, 14:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8894 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
по аккумуляторам сказать ничего не смогу, но за пункт учета могу сказать следующее - был у меня в хозяйстве один очень подленький счетчик, который не имел встроенного аккумулятора да к тому же при исчезновении напряжения записывал сей факт в память. Блин, сколько раз приходилось оправдываться перед снабжающей организацией за эти перерывы в работе - ужасть. Советую проверить на вшивость ваши счетчики. Я это к тому, что Планируется менять аккумулятор минимум каждые 5-7 дней, то есть пришел, выдернул аккумулятор, вместо него вставил заряженный.
-------------------- |
|
|
15.10.2009, 17:16
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Готовый UPS нельзя использовать ?
|
|
|
15.10.2009, 21:50
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Интересует также, если аккумулятор емкости 10А*ч в течение 10ч обеспечивает ток в 1А... Это - широкораспространенное заблуждение! "В паспортных данных приводится ёмкость АБ при 20 часовом разряде (или при 10 часовом разряде) - Сном, которая обеспечивается током разряда, составляющим 0,05 Сном, выраженным в амперах, при температуре окружающей среды 20-25 °С. Например для АБ с Сном 7 А х ч, это ёмкость при токе разряда 7 х 0,05 0,35 А" (Вот отсюда: http://www.protor-zelenograd.ru/(ch1)-rasc...yada--8268.php) Почитайте, должно помочь в Вашем выборе... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
Гость_prosto_* |
16.10.2009, 13:13
Сообщение
#5
|
Гости |
Готовый UPS нельзя использовать ? Нет, конечно. Так как к системе основного электроснабжения подключить не удастся (поэтому-то и нужен аккумулятор), да и дизелить UBP при разряде батарей не имеет смысла (при таких-то мизерных мощностях) Это - широкораспространенное заблуждение! "В паспортных данных приводится ёмкость АБ при 20 часовом разряде (или при 10 часовом разряде) - Сном, которая обеспечивается током разряда, составляющим 0,05 Сном, выраженным в амперах, при температуре окружающей среды 20-25 °С. Например для АБ с Сном 7 А х ч, это ёмкость при токе разряда 7 х 0,05 0,35 А" (Вот отсюда: http://www.protor-zelenograd.ru/(ch1)-rasc...yada--8268.php) Почитайте, должно помочь в Вашем выборе... Спасибо. Надо прочитать. |
|
|