Господа, подскажите, можно ли в производственном помещении подъёмы проводов к розеткам, выключателям и т.д. выполнить в пластиковой армированной гофре.Будет ли это считаться достаточной защитой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.11.2009, 21:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galina
сообщение 2.11.2009, 23:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2007
Из: CПб
Пользователь №: 8171



Спасибо, но хотелось бы уточнить, каким документом руководствоваться.
Дело в том , что ПУЭ говорит только о том , что кабель при открытой проводке должен быть защищён на высоту 1,5метра и конкретного требования использовать металл рукав, короб или неметаллич. трубу нет.
Однако СНИП 3-05-06-85 требует защищать кабели выходящие на стену на высоте до 1,5 метров либо кусками металл. труб, либо метал. коробом.
Сама ,вобщем ,часто видела ,что проводка ведётся обычной пластиковой гофрой,но тут заказчик начал тыкать СНИПАми. icon_confused.gif когда работа уже сделана.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 3.11.2009, 0:17
Сообщение #4





Гости






Провод и кабель это разные вещи (по степени изоляции) и если есть вероятность механического повреждения то лучше в трубе мет. и почему у Вас подъем, а не опуск КЛ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galina
сообщение 3.11.2009, 1:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2007
Из: CПб
Пользователь №: 8171



Потому что кабельный лоток проходит под металлоконструкцией(под балконом в цеху), на которой располагается производственная зона.Из этого лотка кабель поднимается к розеткам зоны.Из лотка выходит в армированной пластиковой гофре.В производственную зону входит в той же гофре на высоте 0,5 метра через стенку из профнастила, ну и до розетки ещё 1метр по внутренней стенке настила на монтажных основаниях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 3.11.2009, 20:03
Сообщение #6





Гости






Монтируйте в мет. оболочку. Репутация дороже.