5.10.2009, 21:19
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Подскажите пожалуйста марку кабеля для прокладке в земле, длинна около 50.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
|
5.10.2009, 22:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
любой, начиная с АВВГ, ВВГ, заканчивая бронированными, почему возник вопрос, желательно было бы знать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.10.2009, 22:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Кабель ввг предназначается для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. А также Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабель ввг расчитан на напряжение 0.66, 1, 6 кВ. Соответствует ГОСТ 16442-80, ТУ16.К71.322-2002 (5-ти жильные).
Да собственно нужно проложить от счетчика на столбе до дома. -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
5.10.2009, 23:18
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18255 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Бери АВБбШв, не прогадаешь. Случайно лопаткой не повредится, мышки не погрызут, коррозийная активность грунтов побоку, растяжения всякие.. На столбике 2,5м дополнительно в ст. трубу все же одень. Не помешает, а труд не велик.
PS. Учитывай, если КЛ подземки однофазная, или много- но меньше 16 по алюм. и 10 по меди, то разделение PEN на РЕ и N нужно сделать в щитке на столбе. Если конечно по науке. Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2009, 23:33 |
|
|
|
|
6.10.2009, 9:13
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Доброе утро.
Мы в проектах закладываем кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом типа БбШв (ВБбШв - медь или АВБбШв - алюминий). Иногда ВВГнг, но в этом случае прячем в DKC-овскую трубу ПНД/ПВД (этот вариант применяем при прокладке кабеля большой частью в помещении и частично по улице). Проекты проходили экспертизу, многие объекты по ним уже смонтированы претензий или замечаний по этому поводу не было. |
|
|
6.10.2009, 12:00
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Спасибо
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
| Гость_Гость_* |
10.11.2009, 15:58
Сообщение
#7
|
|
Гости |
не стоит в землю закапывать медь - дорого, лучше алюминий... В старушке Европе давно все подземные подключения проводят алюминием, а у нас менталитет "говорит", что медь круче.. Да, круче и дороже...
Поэтому рассчитайте сечение и вперёд... Выбор - всегда за Вами...., здесь только рекомендации |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|