проблемы с счетчиком СА4У - И672М , подключен через тр-ры тока, 1,5- дня отработал и встал. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проблемы с счетчиком СА4У - И672М , подключен через тр-ры тока, 1,5- дня отработал и встал. |
| Гость_Гость_Дмитрий_Электрик_* |
18.2.2010, 16:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Запустили счетчик СА4У - И672М, проработал полтора дня и встал. Думаю немогло ли это произойти от скачков нагрузки, причина которых кран. В итоге диск невращается, от очередных скачков его подергивает вперед - назад. Сам пока проверить ничего немогу, на этом участке нужна бесперебойность эл снаб., но может у кого-нибудь есть предположения?
|
|
|
Гость_Дмитрий_Электрик проблемы с счетчиком СА4У - И672М 18.2.2010, 16:41
dimbas вариантов много. Гайка подпятника ослабла и диск л... 18.2.2010, 17:32
Гость Гость Дмитрий Электр Спасибо проверю, у меня была мысль может один из т... 18.2.2010, 17:53
mic61 Цитата(Гость Гость Дмитрий Электр @ 18.2.2010... 18.2.2010, 19:32
Roman D Цитата(mic61 @ 18.2.2010, 18:32) Значит, ... 18.2.2010, 19:48
mic61 Цитата(Roman D @ 18.2.2010, 18:48) Или ак... 18.2.2010, 19:53
Roman D Цитата(mic61 @ 18.2.2010, 18:53) Ой, я эт... 18.2.2010, 20:59
Сунцов Денис Если счетчик нормально работал и внезапно останови... 27.2.2010, 16:51![]() ![]() ![]() |
|