соединение сип и аввг |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
соединение сип и аввг |
| Гость_Гость_сергей_*_* |
13.10.2009, 13:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
господа подскажите! питание - кабель сип диаметром 35, хочу усилить его аввг тем же диаметром, совместимы ли они?
|
|
|
|
|
13.10.2009, 16:24
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 12280 |
Диаметр 35 или сечение? Конечно совместимы если их соединить правильными прокалывающими зажимами.
|
|
|
13.10.2009, 20:36
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23264 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
усилить, значит проложить в паралель? в принципе возможно, но учтите, если один из них выйдет из строя, вероятнее всего крякнет и второй
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.10.2009, 22:07
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Цитата господа подскажите! питание - кабель сип диаметром 35, хочу усилить его аввг тем же диаметром, совместимы ли они? Тот же вопрос - в паралель, чтоли? СИП - это воздушка. А АВВГ на воздушку помоему не разрешено. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|