Включали трансформатор 10МВА на холостой ход. ВМТ-110Б не включился из-за отсутствия обогрева полюсов (t -20C). При повторном включении произошло разрушение выключателя (взрыв) изолятора дугогасительной камеры одного полюса( при этом опорный изолятор остался целым, а голову вместе с дугогасительной камерой выбросило из изоляционого цилиндра). При ревизии полюсов обнаружено перекрытие изоляционных цилиндров в двух фазах(включая разрушенную), дугогасительные камеры, контакты без повреждений. У кого происходило подобное поделитесь соображениями о причинах произошедшего.