![]() Заземление мобильных зданий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление мобильных зданий |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18124 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..если есть замечания поправьте Я бы на чертеже указявку расписал, что болт у щитка (да и внизу) должен быть приварен именно к каркасу бытовки, а не к случайной закладной детали.Просто. Когда РЕ-шина используется для ГЗШ. Но зачем? Не-не, не просто.. Если НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА - значит НИЗЯ. А ПУЭ говорит, что МОЖНО.(зачем - другой вопрос) Ну представьте провод от заземлителя через форточку вагончика тащить в аккуратный щиток ВРУ. Почему через форточку ? ![]() Так я так, для примера. Это разные напримеры.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18124 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С ПУЭ можно и нужно спорить, бред там встречается. Можно и поспорить.. Но исполнять следует по ПУЭ покуда не выиграли спор и покуда ПУЭ не переписали. Точно как и с ГОСТамиВы загляните в ГОСТ Р 58760—2024 ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ) Общие технические условия: " 6.5 Требования к электрооборудованию 6.5.1 Требования к электрооборудованию мобильных инвентарных зданий следует принимать в соответствии с ГОСТ Р 58761, [5] Библиография: [5] ПУЭ Правила устройства электроустановок " А что у вас для спора ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |