Провалы напряжения, скачки по амплитуде и т.д. и т.п.
Головная боль большенства потребителей, как и главное с помощю какого прибора можно доказать (юридически), что виноват поставщик!!!! Предлагаю для начала обсудить http://www.matic.ru/index.php?pages=500 и http://www.elektrosarg.ru/product_info.php...products_id/783. |
|
|
|
|
29.9.2009, 17:41
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Оспорить можно пригласив акредитованную лабораторию и проведя замеры в точке общего присоединения или на границе раздела.в течение хотя бы трех-четырех суток. Они выдадут вам тех отчет он будет законным для обращения в суд. Ну и если у вас в договоре со сбытом есть хотя б слово о качестве поставляемой ЭЭ. В остальном даже если у вас и будет анализатор или измеритель ПКЭ (поверенный) на ваши доводы внимания никто не обратит.
-------------------- |
|
|
30.9.2009, 0:00
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. потребовать можно что-либо только через суд, хотя ы будете должны доказать, что ВЫ не оказываете влияния на ПКЭ в точках измерения
2. даже, если докажете вину ..энерго, насколько я знаю нет методики уменьшения платы за некачественную ЭЭ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.9.2009, 7:51
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Методики нет но есть правило, оплачивается по себестоимости (по той цене по которой сбыт приобретает)
-------------------- |
|
|
|
|
30.9.2009, 23:51
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. что это за правило, кем выдумано?
2. хоть и не экономист, но думаю не ошибусь: себестоимость - это совокупность затрат на ПРОИЗВОДСТВО продукта, сомневаюсь, что в данном случае поставщик является производителем, скорее всего это сбытовая компания иили ЭСО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.10.2009, 8:27
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Бумага такая существует ,насчет стоимости при плохом качестве ээ ,с кем договор на снабжение тот и отвечает. (У производителя ээ качество не страдает) гадят его потребители и и безграмотные сетевеки.
-------------------- |
|
|
1.10.2009, 9:03
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Оспорить можно пригласив акредитованную лабораторию и проведя замеры в точке общего присоединения или на границе раздела.в течение хотя бы трех-четырех суток. Они выдадут вам тех отчет он будет законным для обращения в суд. Ну и если у вас в договоре со сбытом есть хотя б слово о качестве поставляемой ЭЭ. В остальном даже если у вас и будет анализатор или измеритель ПКЭ (поверенный) на ваши доводы внимания никто не обратит. 1. Кажись достаточно суток. 2. если нет слов о качетве элеткроэнергии - есть защита прав потребителя- подай мне электроэнергию в соответсвии с ГОСТом и все тут.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
|
|
1.10.2009, 12:34
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Бумага такая существует ,насчет стоимости при плохом качестве ээ ,с кем договор на снабжение тот и отвечает. (У производителя ээ качество не страдает) гадят его потребители и и безграмотные сетевеки. 1.что за такая бумага в конце-то концов? 2. производитель такая же организация как и сетевики, так что не факт.....насчет гадят согласен 1. Кажись достаточно суток. по-моему больше надо, вроде в РД видел, что претензионные измерения 7 суток, может вру) Сообщение отредактировал с2н5он - 1.10.2009, 12:36 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.10.2009, 17:10
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Сразу бумагу не найду но по моему вы ее сами указали закон о защите прав потребителей там по моему прописано ,лучше померить трое суток иначе отбрешутся . сам являюсь ИЛКЭ.
-------------------- |
|
|
2.10.2009, 19:32
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
странно... у Вас акредитованная ЭТЛ? если да, то как вы не можете этого знать? а в законе о ЗПП такого нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
3.10.2009, 8:20
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Да у меня акр-я лаборатория но нет работы для нее все что знали позабыли.
-------------------- |
|
|
5.10.2009, 11:02
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ГОСТ Р ИСО/.МЭК 17025-2000, ГОСТ Р 51000.4-96, ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», РД 153-34.0-15.501-00 «Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1.Контроль качества электрической энергии», РД 153-34.0-15.502-2002 «Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 2. Анализ качества электрической энергии», "Правилами пользования электрической и тепловой энергией" и другими нормативными документами Ростехрегулирования и Ростехнадзора России.
-------------------- |
|
|
7.10.2009, 23:15
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Вот нашел подробнее http://www.news.elteh.ru/arh/2008/54/12.php
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|