Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Непоняное с муфтами

Гость_Славута_*
сообщение 10.2.2007, 23:42
Сообщение #1





Гости






Здраствуйте. Вот в процессе эксплуатации возникли 2 непонятных случая с кабелями из сшитого полиэтилена.Марка АПвПу.Оба кабеля вышли из строя по непонятным причинам.И оба случая-муфта вылетела. По сему возникли вопросы: может ли неглубокое повреждение полупроводящего слоя по изоляции привести к повреждению муфты. И через какой срок С учётом того что перед в ведением в строй КЛ прошла все испытания и по оболочке и 0,1гц. И наверно второй вопрос не к Вам, а к производителям муфт: может ли Подрезание двухслойной трекинговой трубки под необходимые размеры под разделку кабеля привести к вылету муфты то же после всех испытаний и включения в строй КЛ.В обоих случаях КЛ работала сроком более полугода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 11.2.2007, 8:24
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



http://www.kamkabel.ru/forum.php
здесь лежит ТУ на кабели из сшитого полиэтилена.
С муфтами - смотри сайт компании Райхем, там много описаний. Мы пользуемся их муфтами и на 10 и на 35 кВ. Проблем особых нет.
Из практики - никаких подрезок трубок- все стандартной длины, диаметра. Все, что делали - стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavuta
сообщение 11.2.2007, 20:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8087



Цитата(andrey357)
http://www.kamkabel.ru/forum.php
здесь лежит ТУ на кабели из сшитого полиэтилена.
С муфтами - смотри сайт компании Райхем, там много описаний. Мы пользуемся их муфтами и на 10 и на 35 кВ. Проблем особых нет.
Из практики - никаких подрезок трубок- все стандартной длины, диаметра. Все, что делали - стоит.

Да тоже всё стоит просто временами когда при усадке трубки переходят длину самой разделки.Вот и думаю а если кабельщики взяли и подрезали трекинговую трубку то могло ли это повлиять на саму муфту в последствии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 12.2.2007, 7:03
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Да тоже всё стоит просто временами когда при усадке трубки
Цитата
переходят длину самой разделки.Вот и думаю а если кабельщики взяли и подрезали трекинговую трубку то могло ли это повлиять на саму муфту в последствии

Не знаю. Но я против экспериментов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavuta
сообщение 12.2.2007, 22:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8087



Цитата(andrey357)
Да тоже всё стоит просто временами когда при усадке трубки
Цитата
переходят длину самой разделки.Вот и думаю а если кабельщики взяли и подрезали трекинговую трубку то могло ли это повлиять на саму муфту в последствии

Не знаю. Но я против экспериментов.

Самое интересное в МКС когда обращались при другой проблеме которая возникла при монтаже концевых разделок на SM6 ABB там длина концевых не укладывалась под размеры ячейки то г.Скорик из службы эксплуатации сказал что подрезать можно под нужный размер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 14.2.2007, 17:24
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



А разборку поврежденной муфты не делали? В каком месте повреждение? Чьи муфты? (производитель)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavuta
сообщение 15.2.2007, 21:17
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8087



Цитата(SeGA)
А разборку поврежденной муфты не делали? В каком месте повреждение? Чьи муфты? (производитель)

Сделали.Повреждение в конце разделки (там где отгибается экран). Производитель "ПРОГРЕСС" г. Москва
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 16.2.2007, 12:17
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Под разборкой понимается её послойное "потрошение". Нужно осмотреть все слои, на сколько это возможно. Так как поврежденной муфты не видел, могу сделать только предположения, первое, что на ум приходит это:
1. повреждение изоляции при разделке кабеля и монтаже муфты.
2. бракованные трубок (если есть еще муфты из этой партии, внимательно осмотрите.)
3. брак кабельной изоляции.
4. Прегрев изоляции в шейке муфты в момент усадки трубок ( хотя данное повреждение чаще происходит при пайке заземления).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sergei_*
сообщение 29.9.2009, 16:40
Сообщение #9





Гости






ЗДРАВСТВУЙТЕ ПРОЧИТАЛ ВАШ ВОПРОС. У МЕНЯ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ. ВЗОРВАЛИСЬ МУФТЫ КАБЕЛЯ (АВВ) ответ те пожалуйста.
это важно!!!

Шифт отпустите.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.9.2009, 1:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 15:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены