Подскажите с чем может быть связан перекос фаз "А" 280 а, "В" 305 а, "С" 283а? Двигатель старый 1986-89 года выпуска ниразу не перематывался, обмотка выполненная медными шинами, вращается вместе с насосом от руки свободно.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
20.9.2009, 19:03
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Проверь контакты! (может не затянуты)
|
|
|
21.9.2009, 9:34
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
При отключенном двигателе померяй. Может перекос приходит из сети и двигатель не причем
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
24.9.2009, 15:06
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 14023 |
Спасибо за советы. Перепутал он не 250 квт, а 200. В понедельник из за запуска отопления перешли на другой насос, на следующий день после того как этот движок остыл протянул контакты в клеммной коробке, средний наконечник подтянулся на два полных оборота. Сегодня выйду в ночную смену и проверю сеть.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|