Всем привет.
Заказчик, просматривая проект, сделал замечание, по поводу того, что контур заземления молниеотвода связан с наружным контуром заземления нефтебазы. К наружному контуру заземления присоединены топливные емкости. Он говорит, что в случае удара молнии высокий потенциал может быть занесен на топливные резервуары. Нужно ли отдельно делать контуры заземления молниеприемников и общего контура заземления нефтебазы? Т.е. не связывать их металлической полосой? И что говориться в нормативах о количестве точек присоединения наружного контура заземления к топливным резервуарам. Достаточно одной точки присоединения к металлическому резервуару или же нужно две? Спасибо |
|
|
|
|
18.9.2009, 6:05
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
stuff
Вот здесь в п.5.3.2 написано: "При защите стальных резервуаров отдельно стоящими молниеотводами корпуса резервуаров должны быть присоединены к заземлениям. К этим заземлениям допускается присоединение токоотводов отдельно стоящих молниеотводов." Т.е. соединение молниеотвода и заземлителя резервуара допускается. По опыту - делал проект газовой котельной, в т.ч. молниезащиту наружных резервуаров (резервуары вкопаны в землю, но над ними есть дыхательные трубы, которые подлежат молниезащите). Так вот, с контуром заземления соединил и молниеотвод, и корпус резервуаров, и ГЗШ котельной. Проект согласован в Ростехнадзоре без замечаний в этой части. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
18.9.2009, 10:26
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 7435 |
Спасибо, DoctorGauss
Из ДНАОП 0.00-1.29-97 (НПАОП 0.00-1.29-97) "ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА": Цитата 5.2.6. Резервуары и емкости объемом более 50 м3, за исключением вертикальных резервуаров диаметром до 2,5 м, должны быть присоединены к заземлителям с помощью не менее двух заземляющих проводников в диаметрально противоположных точках. Есть такой документ ПОТ РМ-021-2002 "МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ", там пишеться следущее: Цитата 5.3.2. При защите стальных резервуаров отдельно стоящими молниеотводами корпуса резервуаров должны быть присоединены к заземлениям. К этим заземлениям допускается присоединение токоотводов отдельно стоящих молниеотводов.
Присоединение резервуаров к заземлению должно быть осуществлено не более чем через 50 м по периметру основания резервуара, при этом число присоединений должно быть не менее двух. 5.4.5. Резервуары вместимостью более 50 м3 (за исключением вертикальных диаметром до 2,5 м) должны быть присоединены к заземлителям с помощью не менее двух проводников в диаметрально противоположных точках. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|