Выбор сечения кабеля , к двигателю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения кабеля , к двигателю |
27.1.2010, 15:01
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Доброго времени суток!
Вопрос идиотский, но развейте сомнения: Есть движок 22 кВт, его надо запитать. И как выбрать сечения кабеля - по номиналу или всеж по пусковому току (6 Iн) ? Движок от вентустановки. Сообщение отредактировал SerJant27 - 27.1.2010, 15:02 |
|
|
SerJant27 Выбор сечения кабеля 27.1.2010, 15:01
Ядерщик Лучше выбрать сечение кабеля по рабочему току, а п... 27.1.2010, 15:26
SerJant27 Спасибо большое, Ядерщик, !!!
Попробу... 27.1.2010, 16:16
Ядерщик Наверное да, просто я не в курсе, какое именно пад... 27.1.2010, 20:08
RomanNV Сечение определяете по номинальному току двигателя... 28.1.2010, 8:23
электрик Дмитрий ЦитатаВ итоге: Заложил 4 мм2, проверил по потерям ... 28.1.2010, 9:12
RomanNV Да, есть такая цифра "не более 15% в пусковом... 28.1.2010, 9:59
SerJant27 Спасибо всем
В итоге получается: Мощность двигате... 28.1.2010, 10:48
Andrey59 Еще и к.п.д. надо учитывать. А по пуску проверять ... 28.1.2010, 12:46
SerJant27 Цитата(Andrey59 @ 28.1.2010, 12:46) Еще и... 28.1.2010, 22:15
Andrey59 Там прикреплена програмка в Exel она Ваши расчеты ... 28.1.2010, 22:26
SerJant27 Цитата(Andrey59 @ 28.1.2010, 22:26) Там п... 31.1.2010, 12:12![]() ![]() |
|