Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какое напряжение у вас в розетке?

Радист 11
сообщение 15.9.2009, 20:36
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Уважаемые не подскажите, какое у вас напряжение в розетки (дома) и чем вы его мерили?
У меня у самого напряжение в розетки 232 В днём ночью 240 достигает мерил прибором Э545 класса точности 0,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.9.2009, 20:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



"Меркурий 200" - 231В.Нет необходимости соваться в розетку,все кажет счетчик...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 15.9.2009, 21:17
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



В квартире - с утра - 225-230, вечером - 200-210. В деревне: утром - 230-235, вечером - 220-225.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.9.2009, 21:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Сейчас около 230±3 В, а вот греться начнём электричеством, будет 200 - 210.
Мерял Ц-20 и DT-830.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 15.9.2009, 21:53
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



У меня на ТП забыли наверное ПБВ с зимы перевести по этому напруга достигает 240 В и выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 15.9.2009, 21:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



У меня с напряжением очень плохо. Иногда по вечерам зимой даже микроволновка не запускается. Пытался воевать, но с системой не повоюешь.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 15.9.2009, 21:59
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



У нас редко вообще когда анцапфы дергают. ГОСТ сказал 230/400, так и пашем icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 15.9.2009, 22:04
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Ранним утром в выходной было 246В я не знаю что делать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_haramamburu_*
сообщение 15.9.2009, 22:11
Сообщение #9





Гости






В "одном помещении" было 20 люм светильников по 2 лампы (по 40Вт) каждая, стали жаловать - выбивает 16 амперник. 20 ламп*2 шт * 40 вт = 1600 ВТ, козалось - более чем.
Оказалось:
1. Лампы без компен. реактив. мощ., это уже 1600*2 (16А все равно должно держаться)
2. Напруга оказалась = 252В

Вопрос решил заменой 16А на 25А, благо провод 2,5 медь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 15.9.2009, 22:18
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Радист 11 @ 15.9.2009, 23:04) *
Ранним утром в выходной было 246В я не знаю что делать!

246 еще кое-как можно, а вот если будет выше, то бегом в местные РЭС или в "электросеть" с жалобой на несоответствие ГОСТу (там в письменном виде и так далее).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.9.2009, 22:18
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Радист 11 @ 15.9.2009, 22:04) *
Ранним утром в выходной было 246В я не знаю что делать!

Ставить на хату мощный стабилизатор.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.9.2009, 22:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



С напряжением (его стабильностью), возникают проблеммы по ряду причин. Так у нас на базовой ПС , РПН без автоматики (АРН или РНМ). Напряжение при нормальной схеме сети 110кВ более менее стабильное. А вот при ремонтных схемах (где-то выведена в ремонт одна из линий 110кВ), особенно при питании от смежных сетей (др. Область) напряжение скачет по 110кВ от 105-107кВ днем (подтягивает ДЭМ напряжение РПН от дист.упр. на шинах 10кВ до 10.2 -10.3кВ), а ночью резко поднимается до 115кВ и на сек. 10кВ оно уже за 11кВ.Ну вот соответственно по цепочке и на 0.4кВ накладывается. Если "спит" ДЭМ и нет АРН, анцапфы на КТП не помогут. Есть еще одна ПС 110/10кВ с трансами на 6300 кВА, так там вообще нет РПНа (ПБВ), и те кто запитан от нее вообще остро ошущают все "прелести" перепадов в ремонтные периоды.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 15.9.2009, 22:25
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Блин да он стоит, не выговоришь! В смысле мощный стабилизатор

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 15.9.2009, 22:26


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 17.9.2009, 18:50
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Блин дороговато мощный стабилизатор ставить!
Всем спасибо с уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.9.2009, 19:36
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Сейчас замерил: 209, 219, 231. Я на первой, завтра перекинусь на фазу где 230В


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 17.9.2009, 21:04
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



220v-elektrik Понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.9.2009, 21:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Замерил еще раз 221, 203, 218. Теперь уж и не знаю есть ли смысл переходить на другую фазу


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 17.9.2009, 22:05
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Садись на 221 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 17.9.2009, 22:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



209- минус 5%, 231 - плюс 5% - норма. Снмай почасовую и выбирай.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatarengineer
сообщение 18.9.2009, 14:46
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15587



240 V бывает иногда. Самое интересное начинается, когда (в многоквартирном доме) обрывается нуль и у нас напруга подскакивает почти до линейного значения через тот же общий нуль, ставший уже общим "короткозамыкателем". Весело живем.