![]() МПОТ допуск СМО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() МПОТ допуск СМО |
Гость_Антон_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Согласно новым правилам допуск работников СМО на призводство работ на подстанции осуществляется по наряду выданному ими же СНиП 12-03-2001. В связи с этим возникает ряд вопросов: Где фиксировать ежедневный допуск- такой таблицы в этом наряде просто нет. Не расписано кто и кого инструктирует. Не понятно как подробно расписывать меры принимаемые до начала работы (что отключить, заземлить) и кто их быдет расписывать строители? да они ведь не понимают о чем идет речь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.12.2003 Пользователь №: 536 ![]() |
у нас как обычно......оформляем наряд....фиксируем в журнале нарядов.....и так далее....все отключаем...готовим место...наблюдающего там приставим...целевой инструктаж.....
|
![]() |
|
Гость_Антон_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Работники СМО - строители без групп по ЭБ, когда есть групы они работают на правах командированного персонала, а тут полная неразбериха.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Антон) Работники СМО - строители без групп по ЭБ, когда есть групы они работают на правах командированного персонала, а тут полная неразбериха.
Если у Вас на объекте, Вы - Антон, Отв.за эл.-хоз-во, то Вы и определяете содержание наряда.(Потому что с Вас "спросят по полной", если что-нибудь с кем-нибудь ...) У нас, я консультирую Отв.за эл.хоз-во, он - парень молодой, по профессии киномеханик ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2004 Пользователь №: 1572 ![]() |
Объясняю. У меня есть список работников СМО с выдающим наряд, ответственным руководителем, производителем и виза - допустить на правах СМО. Вопрос в том, как правильно все оформить? Согласно МПОТ с изменениями и дополнениями п.13.1.6 "Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установленной СНиП 12-03-2001". Если работать по этому наряду то возникает много вопросов смотри выше. Кроме того я не могу полностью оградить рабочее место, поэтому должен назначить наблюдающего, а куда его вписывать?
Если выдавать наряд по нашей форме на наблюдающего, то как я впишу в него работников СМО – у них нет групп по ЭБ? |
![]() |
|
Гость_Влад_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Почему при равенстве и линейных ,и фазных напряжений токи двигателей различны,причём по одинаковым фазам соответственно и разница достигает 20%? В чём причина и какие нормы,нигде не могу найти,может кто сталкивался ,заранее спасибо.
|
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата(3U0) Объясняю. У меня есть список работников СМО с выдающим наряд, ответственным руководителем, производителем и виза - допустить на правах СМО. Вопрос в том, как правильно все оформить? Согласно МПОТ с изменениями и дополнениями п.13.1.6 "Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установленной СНиП 12-03-2001". Если работать по этому наряду то возникает много вопросов смотри выше. Кроме того я не могу полностью оградить рабочее место, поэтому должен назначить наблюдающего, а куда его вписывать?
Если выдавать наряд по нашей форме на наблюдающего, то как я впишу в него работников СМО – у них нет групп по ЭБ? Наряд- допуск оформляет владелец ЭУ, если СМР ведутся на его действующих ЭУ, подготавливает раб. место ( в общем производит необходимые отключения, проверяет отсутствие напряжения, заземляет токоведущие части, вывешивает плакты, отгораживает раб. место, назначает наблюдающего), допускает и инструктирует членов бригады (ИТР и рабочих СМО). Ответственным производителем работ назначается ИТР СМО и вписываются члены бригады СМО в наряд-допуск. Ответственный производитель организует работу, оформляет перерывы в работе, начало и окончание работ под руководством наблюдающего. Ежедневный допуск организует оперативный персонал владельца ЭУ. Куда кого вписывать определяет владелец ЭУ. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 13:06 |
|
![]() |