выбор расцепителя автоматического выключателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
выбор расцепителя автоматического выключателя |
25.1.2006, 18:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2006 Пользователь №: 4663 |
помогите правильно выбрать сечение проводника и подобрать защиту в электроустановках до 1000В (общественное здание), если при Ip=110А я выбрал проводник ПВ3 5(1х35мм2) с Iдл.доп=115А, а аппарат защиты выбрал автоматический выключатель АЕ2066 с регулируемым тепловый расцепителем Iтр=125А, уставка регулируется в диапазоне (0.9-1.0) Iтр, т.е в моем случае IA=0.9 Iтр=112.5А. Т.е я хочу спросить можно ли при выборе уставки теплового расцепителя выбирать регулируемую уставку так, как я сделал в этом примере и не будет ли это нарушением ПУЭ
|
|
|
sergey_48 выбор расцепителя автоматического выключателя 25.1.2006, 18:15
Duck в данном случае необходимо выполнить проверку на с... 25.1.2006, 18:39
Гость но в сетях до 1000в эллектрические аппараты по усл... 25.1.2006, 20:36
kivan 1) Расчетный ток кабельной линии должен быть меньш... 26.1.2006, 11:13
Коот Цитата(kivan)4) Необходимо проверить аппарат защит... 26.1.2006, 16:05
sergey_48 Совершенно с Вами согласен, время автоматического ... 26.1.2006, 16:36
Феодор Про "завышается время срабатывания отсечки" не сов... 26.1.2006, 22:54
Гость чем толще провод - тем круче фронт нарастания тока... 27.1.2006, 0:28
игорь выбор расцепителя автоматического выключателя 28.1.2006, 0:05
Гость Время срабатывания автомата определяется по его за... 28.1.2006, 8:59![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 6:35 |
|
|
|
|