выбор расцепителя автоматического выключателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
выбор расцепителя автоматического выключателя |
25.1.2006, 18:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2006 Пользователь №: 4663 |
помогите правильно выбрать сечение проводника и подобрать защиту в электроустановках до 1000В (общественное здание), если при Ip=110А я выбрал проводник ПВ3 5(1х35мм2) с Iдл.доп=115А, а аппарат защиты выбрал автоматический выключатель АЕ2066 с регулируемым тепловый расцепителем Iтр=125А, уставка регулируется в диапазоне (0.9-1.0) Iтр, т.е в моем случае IA=0.9 Iтр=112.5А. Т.е я хочу спросить можно ли при выборе уставки теплового расцепителя выбирать регулируемую уставку так, как я сделал в этом примере и не будет ли это нарушением ПУЭ
|
|
|
|
|
| Гость_Duck_* |
25.1.2006, 18:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
в данном случае необходимо выполнить проверку на срабатывание расцепитея по КЗ, т.е. выполняете расчет тока КЗ на линии и смотрите сработает ли автомат, если нет либо меняете кабель либо автомат
|
|
|
| Гость_Гость_* |
25.1.2006, 20:36
Сообщение
#3
|
|
Гости |
но в сетях до 1000в эллектрические аппараты по условиям короткого замыкания не проверяются, в данном случае речь идет о уставке теплового расцепителя.
|
|
|
26.1.2006, 11:13
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
1) Расчетный ток кабельной линии должен быть меньше длительного допустимого тока выбранного кабеля. Это условие у Вас выполняется.
2) Аппарат защиты должен иметь номинальный ток расцепителя меньше чем длительно допустимый ток выбранного кабеля (где-то 1,1-1,2 раза). Условие выполнено. 3) Время срабатывания аппарата защиты не должно превышать 0,2 с при токах перегрузки и КЗ. Для того чтобы определить время срабатывания Вам необходимо расчитать ток однофазного КЗ в самой удаленной точке. 4) Необходимо проверить аппарат защиты на отключающую способность. Для этого нужно расчитать ток трехфазного КЗ в самой ближней точке. |
|
|
|
|
26.1.2006, 16:05
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Цитата(kivan) 4) Необходимо проверить аппарат защиты на отключающую способность. Для этого нужно расчитать ток трехфазного КЗ в самой ближней точке. а что это такое - отключающая способность и как правильно проверить на нее автомат?
Хотелось бы дополнить Кивана, многие не обращают внимания на действительный ток КЗ который будет протекать по кабелю, а для правильного выбора автомата важен имеено он. Вы должны измерить(посчитать) ток короткого замыкания в самой удаленной точке и сравнить его с время-токовой характеристикой автомата. Необходимо чтобы выполнялось условие: ток короткого замыкания , который вы помериете (посчитаете) должен отключить данный автомат за время не более 5 сек (В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.)- ПУЭ. Время отключения 0.2с-для групповых и всяких отходящих линий. Ну и остальные требования указанные Киваном тоже нужно соблюсти. |
|
|
26.1.2006, 16:36
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2006 Пользователь №: 4663 |
Совершенно с Вами согласен, время автоматического отключения должно быть обеспечено, но я хочу еще раз повторить мне важно Ваше квалифицированное потверждение того, что уставку расцепителя можно выбирать и регулируемую. Ведь зачастую проектировщики после предварительного расчета и определения расчетного тока, проверяют предварительно выбранное сечение по защите. Так я вот не случайно выбрал расчетный ток 110А, ближайший нерегулируемый расцепитель 125А, вот его и выбирает проектировщик и отсюда он окончательно выбирает сечение провода (кабеля) 50мм2 с Iдл.доп=150А. Я считаю это в корне не правильно по многим причинам:
перегрузочная способность данного провода (50мм2)вообще не используется (Iр=110А, а Iдл.доп=150А)это раз, завышается, даже и без проверки на петлю время срабатывания отсечки это два. |
|
|
| Гость_Феодор_* |
26.1.2006, 22:54
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Про "завышается время срабатывания отсечки" не совсем понял, а про слишком толстый провод... это не в корне неправильно, это, может быть, дороговато, но по-моему, чем толще провод - тем лучше.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.1.2006, 0:28
Сообщение
#8
|
|
Гости |
чем толще провод - тем круче фронт нарастания тока КЗ
|
|
|
| Гость_игорь_* |
28.1.2006, 0:05
Сообщение
#9
|
|
Гости |
А как посчитать время срабатывания автомата? Ну,например, того, о котором говорят в этой теме?
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.1.2006, 8:59
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Время срабатывания автомата определяется по его защитной характеристике в моем случае при токах в диапазоне 625-1250А он должен сработать в течении 0.6-1сек, а по перегрузке при непостоянной перегрузке =1.13х110 расцепление не произодет, а выше опять же нужно смотреть по выключающей характеристике
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 9:20 |
|
|
|
|