Сухой контакт

Гость_Гость_Anders1_*_*
сообщение 12.9.2009, 11:10
Сообщение #1





Гости






Получил тех задание:...предусмотреть прием сигналов от внешней управляющей системы в виде нз беспотенциальных контактов (сухой контакт) с коммутирующей способностью =24 В, 2А. Мне необходимо, чтобы сработало реле при получении этого сигнала. Беру просто релюшку и подключаю этот сигнал на ее катушку - я прав?...Пожалуйста просветите, никогда не имел дела с "сухим контактом"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.9.2009, 19:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



"Сухой" контакт - это контакт гальванически не связанный со своей схемой. Т.е. к Ва приходят два провода (где-то далеко на них сидит НЗ контакт) Вы на один конец подаете плюс, другой присоединяете к своей катушке, другой конец катушки на минус


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 12.9.2009, 22:45
Сообщение #3





Гости






Никогда не встречал Н.З «сухих контактов». Вы не ошиблись?
Цитата(Andrey59 @ 12.9.2009, 19:06) *
Вы на один конец подаете плюс, другой присоединяете к своей катушке, другой конец катушки на минус
А почему «+, -»? Где-то написано, что схема на постоянном напряжении? И где Вы прочитали, что в схеме « - » - корпус?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anders1
сообщение 13.9.2009, 11:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.7.2009
Пользователь №: 15038



Я не ошибся - все так как написано...Дело в том, что у нас имеется следующая схема: котельная: стоит прибор ecl comfort Danfoss он получает сигнал от датчика температуры на улице, и датчика температуры обратной воды, и при необходимости повышения температуры (например, если на улице низкая температура или в обратке) приоткрывает клапан пуская тем самым горячую воду в линию. Все это прекрасно работало, но как оказалось заказчик хотел совсем другого, а именно: вместо сигнала датчика уличной температуры, "принимать от внешней управляющей системы в виде нз беспотенциальных контактов (сухой контакт) с коммутирующей способностью =24 В, 2А", т.е у них там стоит датчик на температуру нефти и с него через систему их автоматики мы должны принять, то самое ""что я описал...а я вот не знаю как енто воткнуть в ecl comfort 200 P30 Danfoss/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 13.9.2009, 15:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



С такими игрушками мне дело иметь не приходилось. Но как я понял контакт внешней автоматики надо подключить по входу S1 вместо датчика в режиме "внешнего управления". Кое-что здесь http://ru.heating.danfoss.com/Product/087B...NU17416540.html
но думаю где-то можно и получше описание найти или перевести с английского


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 19.9.2009, 19:57
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



"Сухой контакт" означает, что у него отсутствует какое-либо свое питание, т.е. просто механический контакт и Вам нужно предусмотреть свой блок питания на 24 В.