отгорает ноль , совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
отгорает ноль , совет |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
25.8.2009, 12:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите почему в этажном щитке отгорает ноль? к щитку подходит две фазы, на этаже 4 квартиры, и что странно три квартиры заведены на одну фазу, а наша на другую-может быть поэтому отгорает
|
|
|
|
|
25.8.2009, 12:58
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Нулевой проводник отгорает по причине плохого контакта с шиной. Если на один зажим присоединены два и более нулевых провода, то поищите в вашем щитке на нулевой шине свободное место для присоединения и подключите нулевой провод к нему. Обгоревший нулевой провод желательно обрезать до "здоровой" изоляции и заново зачистить от оной.
Р.S. Какой ноль отгорает? На вашу квартиру или общий? Если общий, то надо максимально выровнять нагрузку по фазам (на каждую фазу по две квартиры в вашем случае). Если отгорает ноль на вашу квартиру - см. выше |
|
|
26.8.2009, 8:06
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Думаю, что через ваш вшивенький 0 сварщики ЖКХ работают
Сообщение отредактировал сэм - 26.8.2009, 8:08 |
|
|
18.9.2009, 15:03
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15587 |
Ага. Они думают: "Давай возмем фазу с этой 1-квартирной" и ...
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
26.9.2009, 22:26
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Обязательно разберитесь с нулями в этажном щитке, т.к. в случае большой нагрузки в соседних квартирах и одновременном отгорании нуля произойдет перекос фаз (например, в одной квартире 320 В в другой 60 В). Надеюсь последствия объяснять не надо. В период работы гл. энергетиком ДЕЗ с такими сериями домов знаком и такие случаи были.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|