Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

отгорает ноль , совет

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 25.8.2009, 12:28
Сообщение #1





Гости






Подскажите почему в этажном щитке отгорает ноль? к щитку подходит две фазы, на этаже 4 квартиры, и что странно три квартиры заведены на одну фазу, а наша на другую-может быть поэтому отгорает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 25.8.2009, 12:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Нулевой проводник отгорает по причине плохого контакта с шиной. Если на один зажим присоединены два и более нулевых провода, то поищите в вашем щитке на нулевой шине свободное место для присоединения и подключите нулевой провод к нему. Обгоревший нулевой провод желательно обрезать до "здоровой" изоляции и заново зачистить от оной.
Р.S. Какой ноль отгорает? На вашу квартиру или общий? Если общий, то надо максимально выровнять нагрузку по фазам (на каждую фазу по две квартиры в вашем случае). Если отгорает ноль на вашу квартиру - см. выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 26.8.2009, 8:06
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Думаю, что через ваш вшивенький 0 сварщики ЖКХ работают

Сообщение отредактировал сэм - 26.8.2009, 8:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatarengineer
сообщение 18.9.2009, 15:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15587



Ага. Они думают: "Давай возмем фазу с этой 1-квартирной" и ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2009, 22:26
Сообщение #5





Гости






Обязательно разберитесь с нулями в этажном щитке, т.к. в случае большой нагрузки в соседних квартирах и одновременном отгорании нуля произойдет перекос фаз (например, в одной квартире 320 В в другой 60 В). Надеюсь последствия объяснять не надо. В период работы гл. энергетиком ДЕЗ с такими сериями домов знаком и такие случаи были.