Добрый день. Остался один на должности ответственного. На этой должности впервые, сырой после инситута. Какие у неого обязанности кроме как поддержания в раб состоянии. что нужно проводить, испытывать..
1. Замеры сопротивлений 1раз в 3и года 2. Инструметн, перчатки указатели 1 раз в 6 мес. Что еще мне необходимо впроводить...? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
Добрый день. Остался один на должности ответственного. На этой должности впервые, сырой после инситута. Какие у неого обязанности кроме как поддержания в раб состоянии. что нужно проводить, испытывать.. 1. Замеры сопротивлений 1раз в 3и года 2. Инструметн, перчатки указатели 1 раз в 6 мес. Что еще мне необходимо впроводить...? проверить, все ли приказы и прочее есть по электробезопасности. надо поюзать ПОТР, ПТЭЭП все из них вытекает... Сообщение отредактировал ilyasov1 - 11.9.2009, 12:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 ![]() |
Слышал о журнале проверки резиновых ковриков... у как он оформляеться, у кого нить есть шапка?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ПТЭЭП скажет вам о всем купите книгу и в остальном пляшите от нее.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15166 ![]() |
Правила эксплуатации
1.4.3. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Приложение N 1 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Журнал учета и содержания средств защиты │ (наименование средства защиты, тип) │ ├────┬─────┬─────┬─────┬──────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┤ │Инв.│Дата │Дата │Дата │Резу- │Подпись│Место│ Дата │ Под- │Приме-│ │ N │испы-│сле- │пери-│льтат │ лица, │нахо-│выдачи│ пись │чание │ │ │тания│дую- │оди- │перио-│произ- │жде- │ в │лица, │ │ │ │ │щего │чес- │дичес-│водив- │ ния │инди- │полу- │ │ │ │ │испы-│кого │ кого │ шего │ │видуа-│чивше-│ │ │ │ │тания│осмо-│осмот-│осмотр │ │льное │го СИЗ│ │ │ │ │ │ тра │ ра │ │ │поль- │ в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зова- │инди- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ние │видуа-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │льное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поль- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зова- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ние │ │ └────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┘ Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
... межотраслевые правила, ПУЭ....
Вообще это все есть в должностной инструкции. С ней должны ознакомить под роспись. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
инструкция по средствам защиты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 12982 ![]() |
ПУЭ, ПТЭЭП и конечно же МПОТ, попадались даже электронные книги (классная штука, удобно работать если что забыл).
Полазий по данному сайту, здесь тьма информации!!!!!!!!!!!!! |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Есть несколько столпов организации работы отвественного за электрохоз. подразделения:
1. Текущая рабочая документация: - оперативный журнал; - журнал регистрации; - журнал заданий или ремонтов; - журнал дефектов и неполадок; - перечень работ в порядке текущей экспл.; - графики осмотров и обходов; - ППР; - и.т.д. 2. Эксплуатация оборудования и организация ремонта: - ППР. 3. Работа с персоналом: - журнал проверок знаний; - журналы инструктажей; - организация обучения и повышения квалификации; - тренировки; - перечни электротехн. и электротехнол. персонала; - распоряжения о стажировке, дублировании, назначении; - программы подготовки; - графики прот.авар. и прот. пожар. тренировок и журнал соответственно; - инстуркции (должностные, производственные); 4. Профилактические испытания: - сопротивления изоляции КЛ; - работы защит в сети с глухозазем. нейтралью ("фаза-нуль"); - проф. восстан. защит в сети 3, 6, 10, 110, 220 кВ (какие есть); - проверка контуров заземления; - проверка сопротивления отдельных заземлителей; - испытание кабелей выше 1 кВ; - испытание тр-ров; - замеры сопротивления вводов трансформаторов; - испытание масла; - хромотография масла; - влагосодержание масла; - проверка эл.инструмента и переносных эл.приемников (журнал). все согласно графика ППР. По организации ППР есть спец. книга. 5. Учет и содержание СИЗ: - журнал учета по РУ; - журнал учета по электромонтерам; - перечни СИЗ в РУ. А в целом читаем ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016, инструкцию по СИЗ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 ![]() |
Обратите внимание на предписания инспекторов энергонадзора, которые были при проверке по эл.безопасности. Они любят контролировать это дело.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |