Здравствуйте!
Вопрос следующий: Помещение кат В-Iа, из него на улицу выходит бронированнный кабель, ну и собссно идет себе дальше. Когда выходит из помещения-проходит через заложенный в стену отрезок стальной трубы. И вот вопрос - кабель в трубе нужно чем-либо уплотнять? А если надо, то как-сальником, составом? Заранее спасибо. З.Ы. Если можно-то с ссылкой на источник (пункт ПУЭ, например). Сообщение отредактировал SerJant27 - 10.9.2009, 16:55 |
|
|
|
Гость_J_* |
10.9.2009, 20:01
Сообщение
#2
|
Гости |
Труба должна быть плотно заделана несгораемым материалом ПУЭ п 7.3.114
|
|
|
10.9.2009, 22:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
заделайте лёгким цементом
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.9.2009, 10:19
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На цементный раствор - только трубы.
ВСН332-74: "5-37. Проходы одиночных кабелей сквозь внутренние стены и междуэтажные перекрытия в зонах классов В-I, В-Iа и В-II следует выполнять в отрезках водогазопроводных труб, заделанных цементным раствором. Кабель должен быть уплотнен путем заполнения трубы составом УС-65 на расстоянии 100 - 120 мм от конца трубы с набивкой кабельного джута или асбестового шнура (рис. 11, а). Толщина набивки джута или шнура с обеих сторон состава УС-65 должна быть не менее 10 мм. Во взрывоопасных зонах класса В-I уплотнение кабеля следует выполнять с обеих сторон стены, а в зонах классов В-Iа и В-II - со стороны взрывоопасной зоны. При этом отношение диаметра кабеля к внутреннему диаметру трубы должно быть равно или меньше 0,5. Для надежного уплотнения бронированного кабеля без наружного поливинилхлоридного покрова на участке прохода его сквозь стену следует снять броню, заземляющие проводники припаять к броне с двух сторон прохода и присоединить их к болтам на трубах для создания непрерывности цепи заземления брони. 5-38. Уплотнение кабеля в зонах классов В-I, В-Iа и В-II вместо набивки в трубу уплотнительного состава УС-65 допускается выполнять сальниками (рис. 11, б и приложение 7). При этом в зонах класса В-I сальники должны устанавливаться с обеих сторон прохода." Есть множество типовых проектов по взрывозащите. |
|
|
|