SerJant27
сообщение 10.9.2009, 16:53
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Здравствуйте!
Вопрос следующий: Помещение кат В-Iа, из него на улицу выходит бронированнный кабель, ну и собссно идет себе дальше. Когда выходит из помещения-проходит через заложенный в стену отрезок стальной трубы. И вот вопрос - кабель в трубе нужно чем-либо уплотнять? А если надо, то как-сальником, составом? Заранее спасибо.
З.Ы. Если можно-то с ссылкой на источник (пункт ПУЭ, например).

Сообщение отредактировал SerJant27 - 10.9.2009, 16:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_J_*
сообщение 10.9.2009, 20:01
Сообщение #2





Гости






Труба должна быть плотно заделана несгораемым материалом ПУЭ п 7.3.114
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.9.2009, 22:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



заделайте лёгким цементом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2009, 10:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



На цементный раствор - только трубы.
ВСН332-74:
"5-37. Проходы одиночных кабелей сквозь внутренние стены и междуэтажные перекрытия в зонах классов В-I, В-Iа и В-II следует выполнять в отрезках водогазопроводных труб, заделанных цементным раствором. Кабель должен быть уплотнен путем заполнения трубы составом УС-65 на расстоянии 100 - 120 мм от конца трубы с набивкой кабельного джута или асбестового шнура (рис. 11, а). Толщина набивки джута или шнура с обеих сторон состава УС-65 должна быть не менее 10 мм. Во взрывоопасных зонах класса В-I уплотнение кабеля следует выполнять с обеих сторон стены, а в зонах классов В-Iа и В-II - со стороны взрывоопасной зоны. При этом отношение диаметра кабеля к внутреннему диаметру трубы должно быть равно или меньше 0,5.
Для надежного уплотнения бронированного кабеля без наружного поливинилхлоридного покрова на участке прохода его сквозь стену следует снять броню, заземляющие проводники припаять к броне с двух сторон прохода и присоединить их к болтам на трубах для создания непрерывности цепи заземления брони.
5-38. Уплотнение кабеля в зонах классов В-I, В-Iа и В-II вместо набивки в трубу уплотнительного состава УС-65 допускается выполнять сальниками (рис. 11, б и приложение 7). При этом в зонах класса В-I сальники должны устанавливаться с обеих сторон прохода."
Есть множество типовых проектов по взрывозащите.