Здравствуйте товарищи энергетики.
У Вас опыта и стажа в энергетике гораздо больше, чем у меня. Представляю Вашему рассмотрению график отклонений фазных напряжений. Контроль качества электрической энергии производили на шинах ТП 100-10/0,4 кВ прибором "Ресурс-UF2M". Тип нагрузки коммунально-бытовой. Бытовые потребители - жилые одноэтажные дома. Подключена артскважина (насос типа ЭВЦ). Схема электроснабжения разветвленная. Ближайший потребитель от ТП расположен на расстоянии 150 м, а самый удаленный - 1500 м. Из приложенного графика четко видно, что напряжение резко проседает по всем фазам во время с 16.10 до 16.50 часов, фаза "В" вообще пропала U=0В. И подобные броски наблюдаются в 11.30 и 12.30. Какие электроприемники так могут работать или воздействовать на напряжение? Или какие могут факторы влиять на характер подобного изменения напряжения? |
|
|
|
10.9.2009, 16:56
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Представляю Вашему рассмотрению график отклонений фазных напряжений. Где? -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
10.9.2009, 18:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Где проводили замеры в двух точках или в одной ?
-------------------- |
|
|
10.9.2009, 20:40
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
|
|
|
|
10.9.2009, 22:31
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
во-первых не забудьте представить ещё график нагрузок по фазам
во-вторых есть расчет потерь напряжения? в- третьих ТП не перегружена? расчитывали? в-четвертых сечение проводов не занижено? и т.д. на такой вопрос можно отвечать только догадками, тем более, что линия 1,5 км. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.9.2009, 8:42
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Пробую загружать график, но чего-то не проходит... Пишет, что файл успешно загружен и доступен в меню "Управление текущими файлами"
Замеры делали только на шинах ТП 10/0,4 КкВ. В конце линии не ставили. Марка провода А-25, значение тока в момент установки по фазам А-12, В-13, С-15 ампер. Время замера 14.30 часов. |
|
|
11.9.2009, 21:31
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Согласно представленного графика провал напряжения в 11часов и 12 с копейками составил более 10% но никак не отсутствие напряжения по фазе В.
-------------------- |
|
|
|
12.9.2009, 2:37
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
После 12:00 фаза В куда-то провалилась, а до куда не видно. Отметка 0.00 на графике это номинальное напряжение, +-5% допустимое отклонение, +-8% предельно допустимое отклонение напряжения.
P.S. Кратковременное КЗ фазы В. По законодательству всё что за 5% потребитель не обязан платить, если докажет... Не сразу разглядел, действительно долгие провалы по фазе В! Может с нулём что-то или кто-то воровством занимается? Цитата Подключена артскважина (насос типа ЭВЦ) какой мощности?
Сообщение отредактировал NikELektrik - 12.9.2009, 5:41 |
|
|
12.9.2009, 5:46
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
А есть возможность замерять токи во время падения напряжения.
|
|
|
12.9.2009, 10:54
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Согласно Гост нормально допустимые +_5% предельно допустимые +_10% длительность провала по памяти помоему 60сек допустимое ,провалы присутствуют на всех трех фазах но на В больше все дело в нагрузке .
-------------------- |
|
|
|
12.9.2009, 11:00
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
фаза "В" вообще пропала U=0В. В принципе, по высокой стороне могло пропасть напряжение на фазе. Сети 6/10 кВ выполняются с изолированной нейтралью, поэтому при аварии на одной из фаз другие остаются в работе. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
14.9.2009, 8:25
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
|
|
|
14.9.2009, 18:41
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в первую очередь нужен график нагрузки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.9.2009, 9:54
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
|
|
|
18.9.2009, 12:52
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Значит точно по высокой пропадала фаза.
Цитата И странно, что не было жалоб от населения... А чего жаловаться-то, ничего-же не згорело, просто свет пропал, мало-ли, электрики работают. |
|
|