Ребят подскажите кто на опыте, может у кого какие замечания возникнут. Пришли 29 бензо генераторов 6кВт. Терь их надо монтражировать для запитки доп. офисов.
Предлогаю свою схему. Ставлю 2а пускателя которые вкл от конпок "Пуск" и Стоп" Вариант когда пропадает U сети. Оператор: Выключается пускатель 1 U от сети. Оператор раскатывает провод, подключает-заводит генератор. нажимает кн. "Пуск" 2го пускателя и помещение питается от БГУ. Вариант когда сеть включается. Загорается индикационная лампа. Опратор выключает пускатель 2 и включает пускатель 1. глушит генератор. Пускатель 1 и 2 защищены от совмесного включения. Можно также установить механическую блокировку. Контроль нагрузки осуществляется Вт метром или Аметром. Если нагрузку превысили то отшибет тепловик и загорится лампа перегрузки. Оператор взведет тепловик. Вроде складно. Перекидной рубильник использовать не хочу так как не все нагрзки придеться соеденять. Собрал бы АВР, но генератор не приспособен к автоматике, а панель разбирать не хочеться ввиду гаранти.. Какие ваши замечания товарищи Спасибо. |
|
|
Кип 85 Подключение БГУ 27.8.2009, 13:07
andrey357 Цитата(Кип 85 @ 27.8.2009, 13:07) Ставлю ... 28.8.2009, 10:05
Кип 85 Чесно говоря с реверсивными не сталкивался. Я как ... 28.8.2009, 10:31
gennadi А перекидной рубильник нужен он защитит от любой о... 28.8.2009, 13:20
Кип 85 Вот у меня еще одна проблема. На лицевой панели 3-... 1.9.2009, 8:47![]() ![]() ![]() |
|