![]() Кабель по крыше , можно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабель по крыше , можно ли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 16477 ![]() |
Срочно нужна консультация.
Не могу нигде в литературе найти подходящего ответа. Можно ли или допускается (не допускается) прокладка кабель по крыше? (ПУЭ 2.1.75. и т.д. не подходят так как это крышы гаражных боксов в гаражном кооперативе). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как раз подходит -на крыше возможно частое пребывание людей, к тому же понятие "частое" ПЭ не регламентируется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Цитата как раз подходит -на крыше возможно частое пребывание людей, к тому же понятие "частое" ПЭ не регламентируется Что это за крыша такая где люди часто пребывают? В п. 2.1.75 для расшифровки частое пребывание людей указаны балкон, крыльцо. Крыша явно выбивается из ассоциативного ряда ![]() Гаржные боксы под п. 2.1.75 абзац 4 не подходит. Поэтому если выполнить все условия по прокладке кабеля (пожаробезопасность, механическая защита) то можно. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 11.12.2009, 21:29 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Что это за крыша такая где люди часто пребывают? В п. 2.1.75 для расшифровки частое пребывание людей указаны балкон, крыльцо. Крыша явно выбивается из ассоциативного ряда ![]() Гаржные боксы под п. 2.1.75 абзац 4 не подходит. Поэтому если выполнить все условия по прокладке кабеля (пожаробезопасность, механическая защита) то можно. Достаточно будет несколько разиков человечку с лопатой, которой он будет чистить снег, поскрябакать эту механическую защиту, что бы она ослабла. А потом придут ремонтники крыши и что бы им ничего не мешало выполнить свою работу просто отдерут Ваш кабель с мех защитой и бросят на крыше и следующий человечек с лопатой завершит начатое ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Достаточно будет несколько разиков человечку с лопатой, которой он будет чистить снег, поскрябакать эту механическую защиту, что бы она ослабла. Металлическая труба - пусть скребут она все стерпит, разве что специально ломом, но на крыше это врятли. От деревянной лопаты ничего страшного не будет. А потом придут ремонтники крыши и что бы им ничего не мешало выполнить свою работу просто отдерут Ваш кабель с мех защитой Раз пришли ремонтники крыши значит хозяин их позвал или нанял. Он им точно ничего отодрать не даст. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Для пущей надежности - аккуратно, не по-диагонали (чтобы в случае чего не споткнуться и не грохнуться с крыши) в стальной трубе (оцинкованной, чтобы не проржавела быстро), при этом концы трубы защитить от попадания влаги. Прямого запрета как такового нет, кабель в трубе - не ВЛ, по ППБ 01-03 проходит.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Металлическая труба - пусть скребут она все стерпит, разве что специально ломом, но на крыше это врятли. От деревянной лопаты ничего страшного не будет. Раз пришли ремонтники крыши значит хозяин их позвал или нанял. Он им точно ничего отодрать не даст. Не исключаю, что лопатка то будет металлическая, а повреждаться будет не металлическая труба, а крепления этой трубы. Когда несколько гаражных боксов и кабель по твоей крыше идет к "любимому" соседу (который снег зимой не расчищает и все время выбрасыват мусор к твоей двери), то хозяин еще и инструментик подаст. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нафик труба? если только дешевле, атак в металорукав запихайте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Не исключаю, что лопатка то будет металлическая Ага металлическая а еще лом, перфоратор и отбойный молоток ![]() а повреждаться будет не металлическая труба, а крепления этой трубы. Если прикрепить как следует для наружных элекропроводок можно спать спокойно. (пластик, дерево) Когда несколько гаражных боксов и кабель по твоей крыше идет к "любимому" соседу (который снег зимой не расчищает и все время выбрасыват мусор к твоей двери), то хозяин еще и инструментик подаст. Инструментик подаст, а потом и канистру с бензином и спички и т.д. Сомневаюсь что хозяин "любимому соседу" согласует прокладку кабеля по своей крыше. А вообще с такой оценкой можно дойти до абсурда. Согласен человеческий фактор никто не отменял, но с точки зрения норм прокатывает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 16477 ![]() |
Спасибо Всем за ответы. В кратце можно резюмировать так: "Что на прямую не запрешено, то разрешено".
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |