Доброго времени суток, уважаемые. Помогите пожалуйста кто чем может-пытаюсь пробел в знаниях заполнить, а исчерпывающего ответа не нахожу. Сцепился я (электромонтер-недоучка) с инженером по охране труда. Вопрос она мне на экзамене задала очень интересный-как выглядит защитное ограждение. Не уверен, что должен был отвечать на вопрос-в цехе РТУ, где я работал ни о каком ограждении слыхом не слыхивали, никогда оно там не применялось. Тем не менее на вопрос я не ответил, правда ляпнул было, что ограждение не обязательно должно быть диэлектриком...После экзамена стал искать ответ в литературе.

1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ-там про ограждение чего-то больно уж маловато.

2 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК-чуточку побольше информации, однако тоже чего-то не хватает.

В гостах ничего не нашел (может плохо искал?). А жаль: когда у меня с инженером спор был на тему указателя напряжения(она его с вольтметром путала), именно ГОСТ развеял все сомнения. Так что если кто-чего знает, поделитесь. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 30.8.2009, 5:57
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Правила устройства электроустановок (ПУЭ):

1.7.67. Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в процессе ее эксплуатации. Удаление изоляции должно быть возможно только путем ее разрушения. Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия. При выполнении изоляции во время монтажа она должна быть испытана в соответствии с требованиями гл. 1.8.
В случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние, в том числе в электроустановках напряжением выше 1 кВ, должна быть выполнена посредством оболочек, ограждений, барьеров или размещением вне зоны досягаемости.
1.7.68. Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования.
Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную механическую прочность.
Вход за ограждение или вскрытие оболочки должны быть возможны только при помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. При невозможности соблюдения этих условий должны быть установлены промежуточные ограждения со степенью защиты не менее IP 2Х, удаление которых также должно быть возможно только при помощи специального ключа или инструмента.
1.7.69. Барьеры предназначены для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ, но не исключают преднамеренного прикосновения и приближения к токоведущим частям при обходе барьера. Для удаления барьеров не требуется применения ключа или инструмента, однако они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. Барьеры должны быть из изолирующего материала.

По сути дела, ограждение - это забор с дверью. Насчет диэлектрика - это необязательно. Металлическое ограждение можно просто заземлить...

Что означает степень защиты IP2X несложно разобраться здесь.

Может она вас спрашивала про механическую защиту? Скорее всего это так и есть. Тогда в качестве ограждения может служить обычная сетка "рабица" также с дверью. "Рабица" для электрозащиты не годится по IP.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.8.2009, 8:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а требования к сетчатым огаждениям есть, попадался лет пять назад ГОСТ, что запомнил, так это размер ячеи зависит от расстония до ограждаемого объекта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paradox_79
сообщение 30.8.2009, 12:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 29.8.2009
Из: Киров
Пользователь №: 15403



Цитата(Михайло @ 30.8.2009, 5:57) *
Может она вас спрашивала про механическую защиту?


Ее целью было не получить ответ на конкретно поставленный вопрос, а завалить испытуемого. А насчет ГОСТа-это интересно. Вот например: мост над ж.д путями, под мостом-контактный провод, на мосту(в местах установки контактного провода) увеличенные в высоту ограждения с установленными знаками типа "не суйся куда не просят". Интересно, где же найти требования к этим ограждениям ?...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
директор777
сообщение 31.8.2009, 17:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 15166



Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 12.2.062-81* (СТ СЭВ 2696-80)
"Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные"
(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 30 октября 1981 г. N 4772)

Occupational safety standards system. Industrial equipment. Safety protectors
6. Предпочтительно применение сплошных ограждений. Ограждения, изготовленные из сетки, должны иметь конструкцию, обеспечивающую постоянство формы и установленную жесткость.
Расстояние между ограждением, изготовленным из перфорированного материала или сетки, и опасным элементом приведены в таблице.

мм

──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────
Диаметр окружности, вписанной в │ Расстояние от ограждения до
отверстие решетки (сетки) │ опасного элемента
──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────
До 8 │ Не менее 15

Св. 8 до 10 │ Св. 15 до 35

" 10 " 25 │ " 35 " 120

" 25 " 40 │ " 120 " 200


Примечание. Для ограждений из перфорированного материала, прогиб которого устранить невозможно, безопасное расстояние увеличивают на величину прогиба.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 1.9.2009, 18:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Paradox_79 @ 29.8.2009, 23:36) *
Вопрос она мне на экзамене задала очень интересный-как выглядит защитное ограждение.


Для постоянных расписали выше.
Для временных:
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Paradox_79_*_*
сообщение 5.9.2009, 21:16
Сообщение #7





Гости






Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Paradox_79_*_*
сообщение 5.9.2009, 21:24
Сообщение #8





Гости






Кстати, позавчера разговаривал с инженером по охране труда ( дама, которая у меня экзамены принимала). Думает, что индикатор и индикаторная отвертка и индикатор-одно и тоже. Сказал ей, что она непрофессионал-снисходительно улыбается....
Плакать или смеяться после этого......?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2024, 11:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены