Электродвигатели , Что нового? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электродвигатели , Что нового? |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.10.2009, 11:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Нри первом запуске дорогого шведского насоса (конечная цена $50.000)
45 кВт 600/400V (400V, треугольник, Inom=92A), включил его в целях безопасности звездой ~3*380В => I1 = I2 = I3 = 150..160А. При включении треугольником ~3*380В => 1 = I2 = I3 = 60..80А. Монтажникам документация, как правило, не достается. С каким двигателем мне пришлось столкнутся!? |
|
|
|
|
12.10.2009, 12:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Так Вы жек все сами написали Для звезды надо падавать 690В, т.к. подали 380 он до своей мощности током добирает, а на 380В включайте треугольником
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
12.10.2009, 20:44
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата С каким двигателем мне пришлось столкнутся!? Если у Вас есть нагрузка на валу электродвигателя, то это так и будет. А если это " в холостую " - то шото не так
|
|
|
3.11.2009, 23:22
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Двигатель насоса прдназначен для пуска переключением "звезда-треугольник". И ничего сверхъестественного. Для уменьшения ударов в гидросистеме. Однако всплеск тока, как при прямом пуске, все равно имеется. Долго на "звезде" его держать нжелательно, да и момент критический, равно и скольжение не то (скольжение больше, Мкр меньше).
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|