Плавный пуск вентиляторов ДУ , Плавный пуск вентиляторов ДУ

dsa38
сообщение 6.8.2009, 14:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 29.11.2006
Пользователь №: 7780



Добрый день! Помогите кто сталкивался с таким.... При проектировании гостиницы в Москве, столкнулся с проблемой выбора мощности ДГУ для потребителей 1-ой особой категории. В нагрузку, подключенную через ДГУ входит и система дымоудаления и подпора воздуха, с мощностью 1-о отсека - ДУ=120кВт (3штх30кВт) ПД=40кВт (10штх4кВт). При расчете мощности ДГУ с учетом пусковых токов вентиляторов получается сильно завышенная цифра, порядка 1000кВт, при фактической нагрузки 160кВт. Кто знает, допускается ли в систему дымоудаления ставить устройства плавного пуска двигателей или пускать двигатели с разбежкой в нес. секунд? И как к такому отнесуться пожарники и инспекторы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения