Всем привет!
К вечеру голова плохо работает ))), поэтому уточню у специалистов. ПУЭ 7-изд. 7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается. В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах. следует понимать как ".....Открытая прокладка проводов в этих помещениях (кухнях квартир) не допускается...." Спасибо!!! |
|
|
ilyasov1 ПУЭ 7.1.39 12.8.2009, 13:59
Дежурный ПС-500 В ПУЭ, ПТБ полно таких противоречий, где оди пункт... 12.8.2009, 22:05
KIVOK ЦитатаК вечеру голова плохо работает Провода с ка... 12.8.2009, 22:11
savelij А где, простите, Вы увидели противоречия? 12.8.2009, 22:18
Sahara Мда уж ПРОВОД и КАБЕЛЬ!!! 13.8.2009, 21:02
NikELektrik savelij прав, тут нет противоречий. В домашних кух... 14.8.2009, 15:17![]() ![]() ![]() |
|