Добрый день уважаемые господа!
Помогите пожалуйста. Вопрос такого порядка Нужна ссылка на документ (документы) в котором указаны параметры косинуса Фи при котором не требуется расчет и установка компенсирующих устройств. Желательно по Украине. Заранее благодарен. С уважением egeni1959. |
|
|
|
|
11.8.2009, 13:15
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ориентировочные данные (но для России) вот здесь:
http://www.udmene.ru/consumer/page36692305/page36529496/ http://www.matic.ru/index.php?pages=729 Для Украины пока ничего не нашлось -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
19.8.2009, 10:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 12115 |
Не знаю как по Украине, но:
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 февраля 2007 г. N 49 О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ДОГОВОРАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ Положение точки присоединения потребителя к электрической сети tg фи напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5 напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4 напряжением 6 - 20 кВ 0,4 напряжением 0,4 кВ 0,35 Если проектируете жилые и общественные здания, то: Из СП 31-110-2004: п.6.33 "Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки предусматриваться не должна." п.6.34 "Для местных и центральных тепловых пунктов, насосоных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общ-х зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские сады, предприятия торговли и общ-го питания и другие потребители), компенсация реактивной мощности не должна предусматриваться, если в нормальном режиме работы мощность компенс-го устр-ва на каждом вводе не превышает 50 квар (суммарная мощность компен-го устр-ва не более 100 квар). Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|