Как считать ток для выбора проводки? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как считать ток для выбора проводки? |
13.8.2009, 14:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: Казань Пользователь №: 15245 |
Решил вернуться, так сказать, к корням - почитать учебник ТОЭ и совсем запутался...
Согласно ТОЭ (см. напр. http://www.ups-info.ru/index.php?link=160638), в формуле расчета активной мощности P=UI присутствуют действующие значения U и I. U=Um/(корень из 2), I=Im/(корень из 2), где Um, Im - соотв. амплитуды. Значит получается что I=P/U=P*(корень из 2)/Um. Итого действующее значение тока, питающего нагреватель 1кВт составит I=1000*1,41/230=6,13А? А амплитуда и того больше (в корень из 2 раз). Но и я всегда считал ток без коэффициента (корень из 2) и даже в "Руководстве по проектированию электроустановок" Шнайдер Электрик, стр.B12, указано значение тока 4,35А что равно просто 1000/230. Гдеж истина то?! По какому току выбирать проводку?!? З.Ы.: Если кому интересно, руководство Шнайдера (на русском) можно взять тут: _http://www.dcexpert.ru/load/62-1-0-5 -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
|
|
est412 Как считать ток для выбора проводки? 13.8.2009, 14:23
Гость Насколько я помню P=UIcosф Отсюда I=P/Ucosф Для ... 13.8.2009, 15:14
est412 совершенно верно!
только U и I - это ДЕЙСТВУЮЩ... 13.8.2009, 15:20
Anatoli действуеещее как раз 230, а вот максимальное, кото... 13.8.2009, 15:44
est412 вот где собака порылась! спасибо!
а от себ... 13.8.2009, 15:52![]() ![]() |
|