Кто сталкивался с проектированием бань? Необходимо ли выполнять требование (см. ниже) при проектировании саун с электрокаменками? "В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление. В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250х250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25, выполненным по периметру парной. Проектом необходимо предусматривать гальваническую связь контуров парильных с нулевой шиной вводно-распределительного устройства полосовой сталью 4х40."(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ) |
|
|
|
|
13.8.2009, 17:46
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Собственно, в чём вопрос? По-моему, ответ присутсвует в самом вопросе.
|
|
|
| Гость_Гость_Ell_*_* |
14.8.2009, 11:46
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Действительно, в чем вопрос, не понятно... для того кто не держит в руках готовый проект, в котором эта мера защиты не предусмотрена. Есть сомнения в необходимости применения, а еще смущает соединеие контура с нулевой шиной , а не с РЕ.
|
|
|
14.8.2009, 12:57
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
а еще смущает соединеие контура с нулевой шиной , а не с РЕ. Какого контура? Заземляющее устройство присоединяется к ГЗШ, а уже к этой ГЗШ отдельным проводником присоединяется указанная вами система выравнивания потенциалов. Также шины РЕ электрических шкафов соединить с ГЗШ жилой РЕ питающего кабеля. Открытые проводящие части электрокаминов и других электроустановк соединить с шиной РЕ. Ну и не забыть выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов. Вроде-бы всё. Что забыл - поправьте Сообщение отредактировал Andrey Izh - 14.8.2009, 12:58 |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|