Кто сталкивался с проектированием бань? Необходимо ли выполнять требование (см. ниже) при проектировании саун с электрокаменками?
"В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление.

В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250х250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25, выполненным по периметру парной.

Проектом необходимо предусматривать гальваническую связь контуров парильных с нулевой шиной вводно-распределительного устройства полосовой сталью 4х40."(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ )

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 13.8.2009, 17:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Собственно, в чём вопрос? По-моему, ответ присутсвует в самом вопросе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ell_*_*
сообщение 14.8.2009, 11:46
Сообщение #3





Гости






Действительно, в чем вопрос, не понятно... для того кто не держит в руках готовый проект, в котором эта мера защиты не предусмотрена. Есть сомнения в необходимости применения, а еще смущает соединеие контура с нулевой шиной , а не с РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 14.8.2009, 12:57
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Гость_Ell_* @ 14.8.2009, 11:46) *
а еще смущает соединеие контура с нулевой шиной , а не с РЕ.

Какого контура?
Заземляющее устройство присоединяется к ГЗШ, а уже к этой ГЗШ отдельным проводником присоединяется указанная вами система выравнивания потенциалов. Также шины РЕ электрических шкафов соединить с ГЗШ жилой РЕ питающего кабеля. Открытые проводящие части электрокаминов и других электроустановк соединить с шиной РЕ. Ну и не забыть выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов. Вроде-бы всё. Что забыл - поправьте icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 14.8.2009, 12:58